Здравствуйте,
я настраиваю фаервол между ИС и МРВ. Правильно ли я понимаю, что команды от ИС до МРВ осуществляются через TCP:1027? Используется ли этот порт только для связи ИС и МРВ или может использоваться еще для чего то?

Сообщения / Posts 25 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
К сожалению, Вы не совсем правильно понимаете.

Во-первых, для межузловой связи используются порты 1025, 1026 и 1027.
Не рекомендуется использовать данные порты для других (параллельных с межузловой связью) задач.

http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/32/t/000640.html?#000001

Во-вторых, Среда Разработки (ИС) служит для разработки проекта. В ИС встроен Профайлер для проведения отладки проекта.
И организовывать отправку команды из ИС в МРВ не имеет практического смысла. Организовывать обмен необходимо между двумя и более МРВ. Которые, кстати говоря, рекомендуется зарегистрировать в Личном Кабинете.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2