Plumber
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 7942
отправлено / posted
После переустановки Виндовс установил ТМ-6 и все нужные программы для связи с приборами.Открыл сохраненный проект хотел обновить связи компонента ОРС с сервером,но ничего не получилось.В правом столбце на против сервера переменные отсутствуют.Что делать?Сам сервер проверил,данные считывает,автоопрос проходит без ошибок.Помогите пожалуйста.
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Запустите TRACE MODE и свой ОРС сервер от имени администратора. В настройках ИС попробуйте в Файл-настройки ИС - Базовый редактор - Браузер ОРС задать другой метод поиска серверов ОРС. И задать все галочки в "Найти..". Если сервер находится удаленно, настройте DCOM и сетевые параметры безопасности.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Plumber
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 7942
отправлено / posted
Добрый день.Ничего не помогло,а при изменении в настройках ИС ОРС сервера вообще нет.
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Сервер установлен локально или на другом ПК? Какой OPC-сервер используется? Характеристики ПК, ОС и релиз TRACE MODE?
На этом же ПК другие клиенты OPC видят тэги данного OPC-сервера? какими клиентами и как проверялось?
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Plumber
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 7942
отправлено / posted
Сервер установлен локально на этом же ПК.Используется сервер HcDa (ВИС.Т-HC OPC Сервер) от "Тепловизор" ОС Виндовс 7 ультимате SP1 64,релиз ТМ TRACE MODE 6 бесплатная версия 6.10.2 Процессор 2.8 ОЗУ 8.На это ПК нет больше клиентов.
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Мы протестировали работу OPC-сервера cDa (ВИС.Т-HC OPC Сервер) от "Тепловизор", использовали рекомендованную для релиза 6.10.2 ОС Windows 10 c последними обновлениями, TRACE MODE базовый релиза 6.10.2. В результате при установке на одном и том же ПК TRACE MODE «видит» тэги, заложенные в OPC-сервере. И TRACE MODE и OPC-сервер запускались пользователем – администратором от имени Администратора. Если же запустить OPC-сервер не от Администратора, тэги не видны. Скорее всего описанная Вами проблема заключается в правах и настройках безопасности на данном ПК, обратитесь к своему системному администратору.
Скрины тестирования и настроек TRACE MODE отправили Вам на электронную почту, с которой была регистрация на форуме.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Plumber
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 7942