guseva
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9189


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for guseva           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Возникла пара вопросов по предоставлению доступа к экранам оператору.
1. Есть ли в tracemode возможность предоставления оператору доступа к выделенной области экрана? То есть если создать один большой экран, а каждому оператору предоставлять только одну область данного экрана.
2. Возможно ли настроить доступ таким образом, чтобы при входе одного оператора, у другого оператора доступ к функциям закрывался?

Сообщения / Posts 17 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Можно, элементам области экрана задать свой Код доступа и Пользователю соответствующую маску. Можно нужной части элементов задать другой слой и его выключать с соответствующей логикой. Можно программно отключать управление с нужных элементов. Зависит от поставленной задачи.

2. Да, при помощи настроек Оператора. См. справку раздел: Разграничение доступа в TRACE MODE - Канал класса Пользователь.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
guseva
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9189


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for guseva           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я так понимаю, что отображение действий второго оператора на втором рабочем месте (индикация состояния устройств и т.п.) на рабочем месте первого тоже можно настроить? Чтобы в целом оба оператора видели, что с устройствами происходит, даже если это не в их зонах управления?
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
На уровне разработки графической части можно сделать всё.
Основной вопрос - поддерживают ли опрашиваемые устройства опрос двумя клиентами (большинство устройств это поддерживает).

Стоит определить что именно Вы хотите отображать - "действия второго оператора на втором рабочем месте" (нажатие кнопки, квитирование сообщения, авторизация в системе) или "индикация состояния устройств" (устройство включено/выключено, запущено/остановлено, в процессе открытия/закрытия, нет связи...). Это принципиально разные задачи и решаются разными способами.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
guseva
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9189


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for guseva           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за ответ!
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2