Евгений Инженер
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9567
отправлено / posted
Добрый день! Возможно ли в отчете тревог сделать следующее: 1) заблокировать возможность пользователю вызывать контекстное меню (свойства) ПКМ по ГЭ ОТ узла.
2) выводить функции фильтрации на ГЭ типа Кнопка (н-р, настроить на конкретную кнопку фильтрацию по категории W - предупреждения, чтобы при нажатии на нее отображались только предупреждения).
3) вывести счетчик не квитированных сообщений (если таковой имеется).
4) настроить выводимые поля в Строке ОТ.
5) фиксировать факт изменения уставки пользователем (н-р, оператор изменил аварийный уровень с 70 на 85).
Сообщения / Posts 10 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Добрый день. 1. нет, так как через это меню можно в реальном времени изменять фильтры 2. не предусмотрено. 3. не предусмотрено. 4. OT koнфигуpиpуютcя c пoмoщью kлючeй в фaйлe *cnf (cм. Отчет тревог в paздeлe Задание параметров работы мониторов ). 5. В свойствах канала класса float во вкладке Архивация выставить флаг "Атрибуты"
В Trace Mode 7 1. по ПКМ вызывается меню с другим функционалом, не влияющем на фильтрацию, например, квитирование. 2. в Окне Событий есть кнопки вывода только квитируемых сообщений, только аварий, только предупреждение и т.д. 3. Реализован отдельный счетчик по всем основным категориям сообщений. 4. Окно Событий конфигурируется в Среде Разработки 5. Для генерации сообщений об изменении границ в канале ANALOG нужно установить флаг (44, MB) (Атрибуты [44] в ИС).
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Евгений Инженер
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9567
отправлено / posted
5. В свойствах канала класса float во вкладке Архивация выставить флаг "Атрибуты" - выполнено. Как это теперь вывести в ОТ? Нужен какой-то словарь?
(Trace Mode 7 мне больше нравится, но уже купили ключи Trace Mode 6.)
Реализовал возможность изменение границ канала FLOAT через специальное меню (всплывающее окно). Границы меняются, однако при перезапуске проекта возвращаются на те, которые заданы в параметрах канала при первичной настройке. Можно ли этого избежать (чтобы вновь введенные параметры были сохранены)?
Сообщения / Posts 10 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
quote:Отправитель / Originally posted by Евгений Инженер: 5. В свойствах канала класса float во вкладке Архивация выставить флаг "Атрибуты" - выполнено. Как это теперь вывести в ОТ? Нужен какой-то словарь?
Не важно. Сообщение будит типа HL=<число>. Если необходим текст "Такая-то граница изменена на <число>", то на каждую границу по отдельному каналу со словарем (сообщения о превышении границы закомментируйте, а норму отредактируйте)
quote:Отправитель / Originally posted by Евгений Инженер: (Trace Mode 7 мне больше нравится, но уже купили ключи Trace Mode 6.)
Этот вопрос Вы можете обсудить с Отделом Продаж sales@adastra.ru
quote:Отправитель / Originally posted by Евгений Инженер: Реализовал возможность изменение границ канала FLOAT через специальное меню (всплывающее окно). Границы меняются, однако при перезапуске проекта возвращаются на те, которые заданы в параметрах канала при первичной настройке. Можно ли этого избежать (чтобы вновь введенные параметры были сохранены)?