Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Евгений Инженер           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!
Возможно ли в отчете тревог сделать следующее:
1) заблокировать возможность пользователю вызывать контекстное меню (свойства) ПКМ по ГЭ ОТ узла.

2) выводить функции фильтрации на ГЭ типа Кнопка (н-р, настроить на конкретную кнопку фильтрацию по категории W - предупреждения, чтобы при нажатии на нее отображались только предупреждения).

3) вывести счетчик не квитированных сообщений (если таковой имеется).

4) настроить выводимые поля в Строке ОТ.

5) фиксировать факт изменения уставки пользователем (н-р, оператор изменил аварийный уровень с 70 на 85).

Сообщения / Posts 10 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
1. нет, так как через это меню можно в реальном времени изменять фильтры
2. не предусмотрено.
3. не предусмотрено.
4. OT koнфигуpиpуютcя c пoмoщью kлючeй в фaйлe *cnf (cм. Отчет тревог в paздeлe Задание параметров работы мониторов ).
5. В свойствах канала класса float во вкладке Архивация выставить флаг "Атрибуты"


В Trace Mode 7
1. по ПКМ вызывается меню с другим функционалом, не влияющем на фильтрацию, например, квитирование.
2. в Окне Событий есть кнопки вывода только квитируемых сообщений, только аварий, только предупреждение и т.д.
3. Реализован отдельный счетчик по всем основным категориям сообщений.
4. Окно Событий конфигурируется в Среде Разработки
5. Для генерации сообщений об изменении границ в канале ANALOG нужно установить флаг (44, MB) (Атрибуты [44] в ИС).

Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Евгений Инженер
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9567


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Евгений Инженер           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
5. В свойствах канала класса float во вкладке Архивация выставить флаг "Атрибуты" - выполнено. Как это теперь вывести в ОТ? Нужен какой-то словарь?

(Trace Mode 7 мне больше нравится, но уже купили ключи Trace Mode 6.)

Реализовал возможность изменение границ канала FLOAT через специальное меню (всплывающее окно). Границы меняются, однако при перезапуске проекта возвращаются на те, которые заданы в параметрах канала при первичной настройке. Можно ли этого избежать (чтобы вновь введенные параметры были сохранены)?

Сообщения / Posts 10 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by Евгений Инженер:
5. В свойствах канала класса float во вкладке Архивация выставить флаг "Атрибуты" - выполнено. Как это теперь вывести в ОТ? Нужен какой-то словарь?

Не важно. Сообщение будит типа HL=<число>.
Если необходим текст "Такая-то граница изменена на <число>", то на каждую границу по отдельному каналу со словарем (сообщения о превышении границы закомментируйте, а норму отредактируйте)

quote:
Отправитель / Originally posted by Евгений Инженер:
(Trace Mode 7 мне больше нравится, но уже купили ключи Trace Mode 6.)

Этот вопрос Вы можете обсудить с Отделом Продаж sales@adastra.ru

quote:
Отправитель / Originally posted by Евгений Инженер:
Реализовал возможность изменение границ канала FLOAT через специальное меню (всплывающее окно). Границы меняются, однако при перезапуске проекта возвращаются на те, которые заданы в параметрах канала при первичной настройке. Можно ли этого избежать (чтобы вновь введенные параметры были сохранены)?

Для канала float установите флаги "дамп" (и настройте его) и "атрибуты".
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2