iunited1888
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9802


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for iunited1888           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Подскажите возможно ли использовать данные из другого МРВ при работе еще одного. Допустим есть узел с номером в проекте 0 и там вычисляются некоторые данные, которые нужно передавать в другую систему. Так как Modbus TCP Server возможно запустить только на узле с номером, отличным от 0, то в проекте создаю узел с номером 1, делаю настройки для Modbus TCP Server. Можно ли перетащить необходимые тэги из одного узла в другой, запустить и в итоге иметь возможность получать данные по Modbus TCP? Пока данные нулевые, не обновляются

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Kazakhsatan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
iunited1888
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9802


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for iunited1888           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Или придется создавать новый узел с номером 1 и переносить весь функционал узла 0, чтобы передавать необходимые тэги?
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Kazakhsatan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
iunited1888
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9802


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for iunited1888           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пока добился получения сигнала только способом I-NET: каждый RTM привязал на свой сетевой адаптер, объединены адаптеры в общую сеть. И тогда привязка работает. Возможно есть способ проще?
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Kazakhsatan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
iunited1888
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9802


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for iunited1888           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Возможно есть способ изменить номер узла в проекте, чтобы не делать данный костыль?
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Kazakhsatan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
iunited1888
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9802


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for iunited1888           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пока сделал в файл TMcom_0.cnf в следующем виде:
NIX=1
SLVPUIP=0
SLAVE_TCPADDR=172.16.30.62
MDB_FRMT_FLOAT=4,0
END_OF_CNF

На тестовом проекте работает. Потом буду проверять на рабочем проекте.

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Kazakhsatan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2