Коллеги, имеется скомпиллированный проект без исходника. Год назаз диск и ПК управления на заводе вышел из строя. Стояла 32 битная вин 7. Установил вин10, на нее МРВ 6.09. Запустил проект, все работало норм. Сейчас на заводе опять вышел из строя ПК. Ставлю также вин 10 и тд, но связь с ICP DAS не появляется хоть тресни. Проект запускается, но обмена данными нет. Контроллер пингуется. В чем может быть дело? С данным заводом выполняю разовые работы по приглашению.
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
имеется скомпиллированный проект без исходника. Отсутствие исходника (файла с расширением prj) существенно сужает варианты решения. Фактически осталось всего два варианта: 1. "возвращаться" на рекомендованную для 6.09 ОС (Windows 7) 2. создавать новый проект в рамках Trace Mode 7.
С другой стороны, можно попробовать локализовать проблему. ICP DAS Что за устройство? Протокол обмена? Кроме "ПК управления" остальные компоненты системы (в частности, контроллер ipc das, сетевая инфраструктура) не менялись?
Сообщения / Posts 17691 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Султаникс
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9857
отправлено / posted
Wincon w-8731 общается через конвертер USB-Ethernet. Протокол TCP Ничего не менялось кроме ПК и ОС.
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Wincon В рамках Trace Mode 6 обмен возможен тремя способами: 1. на контроллере запущен ModBus TCP сервер. 2. на контроллере запущен microRTM. 3. (так как используется конвертер USB-TCP) связь организована по информационному протоколу, который в "чистом виде" не поддерживается в 6.09
Определите что у Вас используется и проверьте запущено ли оно.
общается через конвертер USB-Ethernet. Конвертер конвертеру рознь. Одни требуют определенную/дополнительную настройку (как минимум установку драйверов), другие работают "так как есть".
Даже если именно этот конвертер ранее работал с ПК Windows 7, то нет основания предполагать его полную работоспособность с Windows 10 (рекомендация "вернуться" на Windows 7 актуальна). Стоит проверить работу конвертера на отдельном ПК (лучше на Windows 7).
Отдельно стоит отметить, что при возникновении нештатных ситуаций (отсутствие обмена) в лог-файлах (в папке узла проекта txt-файлы) фиксируется проблема. Так же в процессе работы может отображаться окно "Системные сообщения". Информация в этих источниках может пролить свет на причину проблемы.
Сообщения / Posts 17691 | Из / From: Россия