Вопрос.
Запускаем конфигуратор ОРС сервера логики. Конфигурим там приборы. Запускаем в конфигураторе опрос приборов. Нам выводятся реальные (правильные) значения (которые мы можем посмотреть на самом приборе, например 1,3). Закрываем ОРС сервер.
В TRACE MODE создаем переменную данного сервера. Привязываем ее и отображаем на экране. Запускаем профайлер. На экране отображается нереальное число (0,00). При просмотре окна компонентов данная переменная принимает значение (3,58е-24).
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Надо в настройках ОС задать разделитель в избражении числа не "запятая", а "точка".