Автор / Author Тема / Topic: Подключение своего драйвера TYPE11
fherbeck
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1012


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for fherbeck           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мы пытались использовать источник "UniversalPLC_type4_1" для подключения своего драйвера TYPE11, но так и не нашли как cвязать этот источник с конкретным номером DLL. В документации написано, что он задается в дополнении к подтипу, но как утанавливать дополнение к подтипу не указано.
Предварительно мы скопировали свой DLL в каталог TRACE MODE под именем t11s35.dll и поместили строку "VKT5 35" в файл drivers.txt. Опишите пожалуйста полный порядок действий (с указанием пунктов меню Интегрированной среды разработки), необходимых для того, чтобы связать указанный источник с конкретным номером DLL тип 11.

Когда появится программа для добавления своих TYPE 11 в список PLC? Может быть можно описать последовательность действий чтобы сделать это вручную?

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В файле drivers.txt, который инсталлируется с системой в папке %TRACE MODE%\Drivers_with_Setup\
есть зарезервированные индексы для пользовательских драйверов:
для TYPE11 - это 27,28,29,30
и для TYPE12 - это 4,5,6,7

За каждым этим индексом закреплен свой аппаратный описатель по порядку в списке. Поэтому Вам нужно выбрать наиболее подходящий по комбинации форматов и задать для DLL один из вышеуказанных индексов.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2