Тема / Topic: Связь с контроллером Omron по Ethernet
innok
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1481
отправлено / posted
Никак не получается связать контроллер CJ1G-H CPU43 с TM6 через плату Ethernet ETN11. После запуска проекта драйвер Omron IP обращается к omron_ip_addr_tab, но игнорирует все настройки и упорно вешается на порт UDP 261 вместо 9600, а IP адрес выставляет 255.255.255.255. Содержание файла omron_ip_addr_tab: 0 0.5.1 130.025.000.005:9600 1 0.6.1 130.025.000.006:9600
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Да - действительно, проверили сегодня драйвер, что-то не то с IP и портом. Только у нас порт не 261, а 260. Будем разбираться - о результатах исправлений я Вам сообщу.
Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
innok
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1481
отправлено / posted
Пожалуйста сообщите о результатах работы над драйвером omron_ip, очень долго жду ответа. Стоит работа, очень прижимают сроки.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
К сожалению сегодня нет человека, который этим занимается - он будет завтра. Я постараюсь узнать состояние дел по данному вопросу у него завтра и сообщу Вам.
Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
На данный момент решение проблемы - это создать файл omron_ip_addr_tab вручную и разместить его в той же папке, что и ЕХЕ-шник МРВ. Тогда все нормально работает - проверяли в релизе 6.02.1.
innok
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1481
отправлено / posted
У меня релиз МРВ 6.01.1. С самого начала проект так и запускал: создал файл omron_ip_addr_tab в папке с файлами rtc.exe и rtcx.exe. Может быть, я что-то не так делаю в самом проекте. Нельзя ли скинуть мне на E-mail (innok_k@mail.ru) тестовый проект.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Проект выслал, но все же рекомендую обновить Ваш ТМ до релиза 6.02.1 - мы проверяли именно в нем.
Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
innok
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1481
отправлено / posted
Спасибо проект получил. Можно узнать с каким контроллером и как тестировался драйвер. Проект запускается, связывается с контроллером, видно что идет передача данных, но куда они передаются не понятно. Состояние каналов «0». Вопросы: 1.Использую для передачи данных из контроллера в ИС команду SEND, правильно? 2.каким должно быть состояние rtc.exe с IP контроллера при передаче – “receive” или “send”? 3.UDP порты должны быть у всех каналов одинаковы (в присланном проекте разные)? 4.Если есть возможность нельзя ли увидеть листинг передачи данных из контроллера в ИС?
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1) Не понял - что значит "из контроллера в ИС"? Это как? 2) Тоже не совсем понятно - где эти состояния наблюдаете? 3) В отправленном проекте порты разные специально, чтобы легче было определить правильно или нет они принимаются, а сами значения взяты "с потолка". Вам необходимо задавать тот порт, который требует контроллер. 4) У нас небыло в наличии самого контроллера, просто проводили проверку с помощью firewall-программы на корректность открываемых портов и IP-адресов рассылки пакетов.
Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
innok
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1481
отправлено / posted
1."Из контроллера в ИС" из CPU в RTM, т.е. передача данных производится FINS сообщениями: SEND/RECV, CMND. 2. Состояния наблюдаю через X-net stat: rtc.exe IP-0.0.0.0 UDP-260 Listen rtc.exe IP-0.0.0.0 UDP-516 Listen rtc.exe IP 130.25.0.5 UDP-9600 Listen rtc.exe IP 130.25.0.6 UDP-9600 receive rtc.exe IP 255.255.255.255 UDP-260 Send
отправлено / posted
1) Пока не можем сказать, программист, который писал драйвер недоступен, а у нас есть сомнения, что режим Slave в дравере поддерживается и контроллер сам может слать данные не по запросу в МРВ. 2) Вроде все верно: rtc.exe IP 130.25.0.5 UDP-9600 Listen rtc.exe IP 130.25.0.6 UDP-9600 receive