Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Протокол Modbus в TRACE MODE 6

   
Автор / Author Тема / Topic: Протокол Modbus в TRACE MODE 6
Алекс К
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1337


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алекс К           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. При использовании W_Word(6) – передать слово данных:
- как задавать данные?
- как их изменять в процессе управления оператору?
2. W_Word(6)_wait – передать слово данных с последующей задержкой на выполнение других команд (номер дополнения к подтипу – 13);
W_Byte(15) – для каналов HEX 16 – передать 1 байт данных, для каналов HEX32 – передать 4 байта (номер дополнения к подтипу – 14);
Я в протоколе Modbus RTU (сайт modicon) ненашел функций (13,14)
1.Почему нет информации именно по работе протокола modbus в вашей ИС?
Ссылку в Help'e на подтипы каналов 9 и 100 таковой назвать сложно!!!

[ 17.11.2006, 13:06: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1) В значение канала, который Вы свяжете с этим описателем. Меня значение канала можно с графического экрана через Функции управления на Графических Элементах, либо программно.
2) Номер дополнения к подтипу - это индексация ТМ, а не ModBus. Номера функций по стандарту ModBus указаны в имени описателя в круглых скобках. Номера 13 и 14 - это функции №6 и №15 по стандарту ModBus.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.