innok
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1481
отправлено / posted
1. При открытии пректа в МРВ выходит ошибка -4. Посмотрев в форуме насколько я понял это ошибка превышения числа кналов. В профайлер проект загружается без проблем и прекрасно там работает или на профайлер ограничение не распространяется? Как точно подсчитать сколько у меня используется каналов ввода/вывода в проекте? 2. После того как МРВ выдает ошибку -4 я убираю любой канал, проект загружается , начинает работать но переключаться между экранами невозможно. 3. Объясните процедуру приобретения версии на большее количество каналов.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. В профайлере не контролируется количество каналов в узле. 2. Количество каналов в узле можно определить на вкладке "Информация о проекте" главного меню ИС. Для каждого узла там указывается 2 числа - количество каналов, которые созданы в явном виде пользователем и, в скобках, реальное количество каналов, которые создает МРВ при загрузке узла. Разница между этими двумя числами - каналы связи, которые поддерживают обмен типа "аргумент/удаленный канал". Лицензируется узел именно по второму числу - в скобках. 3. Для осуществления Upgrade приобретенной лицензии на большее число каналов надо обратиться в отдел продаж sales@adastra.ru.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |