Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » связь

   
Автор / Author Тема / Topic: связь
Алекс К
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1337


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алекс К           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Несколько вопросов по связи контроллеров TREI-5b с вашей SCADA:
1. Как проще всего организовать работу контроллера при помощи ТМ6 (драйвер,OPC,Modbus и т.д.)
2. В списке поддерживаемых контроллеров есть trei, но какой протокол используется?

Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Полное тестирование данного контроллера в ТМ6 не проводилось по причине отсутствия оборудования и незаинтересованности производителя. Выход ОЕМ продукта для данного контроллера возможен лишь при совместной работе с производителем.
1. Если Вы будете программировать контроллер средствами отличными от ТМ6, стоит обратить внимание на протоколы OPC и Modbus (необходима поддержка данных протоколов со стороны контроллера).
2. Контроллер программируется средствами ТМ6 с возможными ограничениями. Использование внешних протоколов не требуется.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.