"Разрешение таймера (tick) может варьироваться в следующих пределах:

в MS Windows – не менее 0.01c; "

Судя по HELP средствами TM в windows можно достичь скорости работы в 10 мс. У нас такая задача обмен с нашим контроллером должен влаживаться в эти 10 мс, при этом значений для считывания немного - 8 word. Выполнима ли эта задача? И с каким интрфейсом передачи данных?

Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Время цикла МРВ 10 мс должно было бы поддерживаться ОС, но реально эта величина колеблется от 10 до 12-15 мс.
2. Реактивность системы в данном случае зависит от времени обработки внешнего сигнала в устройстве, скорости обмена по последовательному интерфейсу, реальной задержки ответа и общей нагруженности последовательного канала.
Если кроме этого анализируемого параметра по той же линии передаются другие запросы, то они выстраивются в очередь (режим обмена - полудуплекс: следующая транзакция будет осуществлена только после получения ответа на предыдущий запрос или команду). Создается общий асинхронный поток, который и будет определять реактивность системы в целом.
3. Если же речь идет о регистрации процесса с нужной точностью, то надо делать внизу локальный архив с высоким временным разрешением и блочным образом поднимать его наверх, где и записывать в архив с метками времени, полученными с нижнего уровня.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2