Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » IP буфер

   
Автор / Author Тема / Topic: IP буфер
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В релизе 6.04 на вкладке «Дополнительно» редактора узла была установка размера IP буфера. В нашем проекте для устранения ошибок связи с контроллером пришлось установить 40000. В релизе 6.05 эта установка исчезла. Как нам теперь настроить размер IP буфера?
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для уточнения. Размер IP буфера необходимо настраивать в контроллере WinCon под Windows CE.
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Какую именно задачу решали с помощью этой настройки?
Вышлите Ваш проект на адрес техподдержки с указанием тех проблем, которые возникают при отсутствии возможности установить размер IP-буфера для узла.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Наш проект состоит из узла EmbeddedRTM (контроллер WinCon) и RTM. В EmbeddedRTM сейчас уже более 200 каналов, но началось это гораздо раньше. В отчете тревог в RTM-е иногда появлялись сообщения Error у ряда каналов. Разнесение каналов в EmbeddedRTM по времени не помогало. Устранить это удалось только изменением размера IP-буфера на вкладке «Дополнительно» редактора узла контроллера, установили - 28000. После, в связи с увеличением числа каналов в узле, это значение достигло 40000. Сейчас в новом релизе опять идут сплошные Error. Каким образом теперь можно изменить размер IP-буфера в Windows CE?
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Предлагаю перевести дискуссию на уровень электронной почты. Высылайте Ваш проект на адрес техподдержки. В письме более подробно опишите ситуацию. По какому протоколу возникают ошибки?
По решению проблемы в теме будет выложено резюме по данному вопросу.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Майборода Алексей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
И почта пустует и в ветке тишина...
Может хоть что-нибудь прояснилось, ответьте пожалуйста. Лучше уж знать хоть что-нибдуь, чем неопределенность.

Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ответ был дан на электронный адрес 24 января.
Текст письма:
Заданный Вами размер IP-буфера, равный 40000 кб (!), почти наверняка не был реализован ОС.
Мы восстановим возможность введения этого параметра путем задания его в конфигурационном файле.
Пока что используется размер этого буфера, заданный в ОС. Можно попытаться найти его в реестре Windows CE и изменить.
Однако, мы предполагаем, что наличие ошибок по сети определяется, в основном, не этим параметром, а и многими другими. Надеемся, что присланный Вами проект позволит при тестировании выявить возможные причины.
Например, установлено, что сетевые драйверы контроллеров не допускают присутствия в одном сегменте сети сетевых карт производительностью 10 и 100 Мбит/с. Возникающие при этом конфликтные ситуации не разбираются. В сети резко увеличивается количество битых пакетов.
Кроме того, существенное значение на качество сети оказывает наличие у контроллера сетевого диска. Даже если этот ресурс не используется реально для обмена, по сети ходит достаточно интенсивный поток UDP-пакетов, поддерживающих коннект с этим диском, что непродуктивно загружает сеть.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Майборода Алексей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Тоесть конфигурационный файл появится в следующем релизе который предварительно намечен на ноябрь?
Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект был отправлен на адрес техподдержки 14 февраля, ответа до сих пор нет. 40000 мы установили, чтобы уже было наверняка, так как при 23000 еще иногда выскакивали ошибки. Поэтому был ли реализован такой буфер или нет, значения не имеет, главное, что прекратились ошибки. Сейчас же работать практически невозможно, хоть переходи на релиз 6.03. Однако в 6.03 не работает математика двойной точности, получился замкнутый круг. Найти IP-буфер в ОС Windows CE нам не удалось, похоже, Вы его задаете в своем МРВ. Раз Вы это делали в 6.03, значит, знаете как и где. Вот это я и пытаюсь у Вас выяснить. Вышлите патч или сообщите, как вручную это сделать. Во всяком случае, ждать до ноября нет ни какой возможности! По этому поводу к Вам еще один вопрос. На каком основании Вы убрали в релизе 6.05 опцию настройки размера IP-буфера? Что еще Вы собираетесь отключать в новых релизах? В ТМ есть понятие «устаревшая функция». Такие функции использовать не рекомендовано. В данном же случае, ни каких рекомендаций не было!
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мы считаем, что размер IP-буфера не является определяющим в Вашей ситуации. Был обнаружен ряд проблем, меры по их решению, к сожалению, были внедрены в ТМ 6.05 лишь частично.
Сейчас проводится обширное тестирование, по окончании которого (март месяц) будет выпущен патч или версия ТМ 6.05.01, который будет включать в себя все меры по улучшениям в комплексе.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2