Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Переход на большее количество каналов

   
Автор / Author Тема / Topic: Переход на большее количество каналов
AUGUST
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2699


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AUGUST           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, уважаемая техподдержка.
Нами приобретена прифессиональная версия TRACE MODE 6 на 256 каналов. В будущем мы планируем увеличить число каналов (например, до 1024). Вопросы такие:
1. Потребуется ли какая либо конвертация существующих проектов при переходе на большее число каналов?
2. Можно ли использовать МРВ с меньшим числом каналов для запуска проектов, разработанных в TRACE MODE с большим числом каналов?

Сообщения / Posts 19 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вы приобрели ИС не на 256 каналов, а на 256 точек ввода/вывода. Это принципиально разные критерии лицензирования (посмотрите на сайте в разделе "Продукты/Обзор/Лицензионная политика").
Проект необходимо конвертировать только при изменении формата, например, из базового в профессиональный.
Если разработанный узел удовлетворяет лицензионным ограничениям имеющегося МРВ, он запустится (независимо от того, в ИС какой мощности его создавали).

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.