И снова здравствуйте.
При работе с "ГЭ События" заметил одну странность - длина строки, выводимой в колонке ИМЯ (т.е. название события) обрезается на 38 символе, например, событие имеет название "Давление на выходе насоса 3-1 - ПРЕДЕЛ", в ГЭ отображается "Давление на выходе насоса 3-1 -". Так должно быть?
При работе с ГЭ "ОТ узла" в МРВ в случае, когда количество сохраненных сообщений больше, чем количество видимых строк в ГЭ в режиме подчитывания при загрузке полоса прокрутки остается неактивной... Активировать ее получается только при изменении ЛЮБОГО свойства фильтра... Как обойти эту проблему?
Заранее благодарю за ответ.

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. В документации (Проект АСУ .../Редактироввание структуры/Имена и идентификаторы объектов структуры) указано:
"МРВ считывает первые 32 символа имени объекта."
2. Я проверил на тестовом проекте в релизе 6.05.1 подчитывание большого объема сообщений из ОТ. Все настройки ГЭ "Отчет тревог узла" - по умолчанию.
Скролинг активен сразу после запуска.
Пришлите, пожалуйста, свой проект вместе с Отчетом тревог.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2