orisil
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1377
отправлено / posted
Помогите разобраться с настройками. Контроллер Ломиконт Л110. Интерфейс RS-232. Как правильно задать настройки и какие использовать источники/приемники в Trace Mode 6.05.1 для связи.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Компонент что описывает параметры обмена с контроллером Ломиконт находится в слое Источники/Приемники PLC\LOMICONT_Group\LOMICONT. Также для обмена необходимо соответствующим образом настроить параметры COM-порта ПК (Скорость, Контроль четности должны совпадать с соответствующими настройками контроллера).
Сообщения / Posts 58 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
orisil
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1377
отправлено / posted
Спасибо, а то пробовал создавать Источники/Приемники PC-Based контроллеры/ Ломиконт... Вижу - не то. А так всё получается.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |