ktecasu
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2878
отправлено / posted
Здравствуйте! Помогите разобраться! Не могу снять информацию с контроллера Ш9327. Параметры связи у Ш9327: rs-232 9600_event_twostopbit_8,адрес1, канал1. Опрашиваю через COM1 на раб. станции. Отправил проект на forum@adastra.ru Спасибо!
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Проекты следует посылать не на адрес форума, а на адрес техподдержки.
В письмах представляйте, пожалуйста, себя и свою организацию.
В проекте 2 ошибки: - компонент "Источников/Приемников" в настройках в поле "Порт" имеет "1". Это указывает на COM2 (см. описание драйвера). Для COM1 надо установить в поле "Порт" значение "0", - инициатором обмена с контроллером Ш9327 является канал с настройкой "Параметр"=0 (см. описание драйвера). У Вас в проекте такой компонент отсутствует.
Посылаю Вам проект, который отвечает указанным выше требованиям. Результат ищите в канале SH9327#2.
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |