Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Канал CALL.ChGroupReq (Страница / Page 2)

  Этот топик включает в себя следующие страницы /
This topic is comprised of pages 1  2 
 
Автор / Author Тема / Topic: Канал CALL.ChGroupReq
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемая поддержка,
данные читаются из контроллера через канал CHGroupReq. Аргументы типа Out привязаны к входному значению канала Input.

Не получается запись значения канала в контроллер через CHGroupReq, если это возможно объясните как.
Канал делаю Output, аргументы Out, CHGroupReq привязываю к источнику Output.

Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Драйвер для OMRON не поддерживает групповую запись
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Понятно, теперь еще вопрос:
У меня достоверность канала, привязанного к аргументу ChGroupReq не отображает отсутствия связи с контроллером, когда этот же канал привязываю к источнику, то все нормально.

Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
и в ОТ не заносятся строки при использовании границ...
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Если не аргумент ChGroupReq привязывать к числовому каналу, а числовой канал привязать к аргументу ChGroupReq, то числовой канал должен копировать и недостоверность ChGroupReq.

2. Если у канала FLOAT установлен флажок записи в ОТ, установлен флажок "Использовать границы", заданы корректно все границы и привязан "Словарь сообщений", то сообщения по этому каналу при пересечении границ должны поступать в ОТ. Если у Вас этого не происходит, присылайте проект для анализа.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
С ОТ разобрался, но достоверность не работает, проект отправил на hotline.
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Была дана рекомендация в свойствах числового канала осуществить привязку к аргументу канала CALL.
Вы в проекте привязку осуществили в самом аргументе канала CALL.

Мы выслали Вам подправленный проект.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо, теперь все понятно.
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Avgorr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В релизе 6.07.7 каналы CALL.ChGroupReq, Параметр=5 как-то криво работают. А именно:
Имею МРВ и порядка 30 МикроМРВ, данные с которых получал с помощью каналов CALL.ChGroupReq, Параметр=5. В релизе 6.07 всё работало хорошо. Сохранил проект в версии 6.07.7, запускаю МРВ 6.07.7 и у нескольких каналов некоторые аргументы равны нулю (значения удалённых каналов не передаются). Запускаю этот же проект в МРВ 6.07 - все данные есть. Перешёл обратно на релиз 6.07.
Спасибо.

Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Это связано с числом опрашиваемых узлов?

Нужна дополнительная информация.
Создайте в папке узла проекта МРВ cnf-файл с ключом DEBUG=400 и запустите проект в релизе 6.07.7.
Вышлите log-файл и файл протокола профайлера для МРВ после запуска проекта с cnf-файлом на hotline3@adastra.ru.
Вышлите также файл проекта с указанием, в какие аргументы не передаются значения.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
  Этот топик включает в себя следующие страницы /
This topic is comprised of pages 1  2 
 

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2