hiron
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2841
отправлено / posted
Уважаемая техподдержка! Помогите разобраться с настройкой com-порта. Я соединяюсь с модулем 7015 по протоколу Modbus, через com27, и никак не выходит,через com1 получается. В исправности порта сомневаться неприходится. В настройках com-порта указываю номер 27,и все равно не выходит. В системе всего три порта com1,com27 и com28.Подскажите в чем может быть дело?
Сообщения / Posts 49 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Надо посмотреть в протоколе профайлера (запустить с ключом DEBUG=200), как проходит иниициализация COM-порта. Очень возможно, что при инициализации возникает ошибка, связанная с тем, что драйвер этого COM-порта не полностью поддержикает API COM-порта. Если это так, возможно, поможет введение ключа "RSDISE=<число HEX> – установленный бит числа запрещает автоматическое отключение соответствующего порта (бит 0 – COM1) в том случае, когда не отрабатывается какая-либо функция API." в файл конфигурирования запуска МРВ.
P.S. А почему такая жесткость - только 3 порта - 1, 27 и 28?! Почему нельзя сделать традиционно - COM1, COM2, COM3.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
hiron
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2841
отправлено / posted
Делов в том что дополнительный контроллер СОМ портов так встал после установки драйвера.
Сообщения / Posts 49 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Надо попытаться установить его в другие адреса. Наверное, в настройках драйвера такие опции существуют. Если нет, попытайтесь выполнить указанные ранее рекомендации.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Сергей Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2884
отправлено / posted
У вас определились такие номера портов не из-за настроек драйвера, а из-за того, что в диспетчере устройств для номеров со 2 по 26 уже есть записи. Они скрыты и появляются там в ходе эксплуатации системы (различные flash накопители, некорректное удаление драйверов на плату COM-портов добавляют свою лепту в этот мусор). Так как сам часто устанавливаю различное оборудование, периодически вынужден проводить процедуру очистки.
Существует два типа скрытых устройств - скрытые и призрачные, и если скрытые вы можете отобразить из меню (ВИД->ПОКАЗАТЬ-СКРЫТЫЕ-УСТРОЙСТВА), то для отображение призрачных, надо сделать следующее:
создайте переменную среды "devmgr_show_nonpresent_devices" со значением 1
Теперь нажав на показ скрытых устройств вы увидете гораздо больше мусора. Удалите все ненужное и сможете переставить порты на нормальные номера.
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |