Уважаемая техподдержка!
Помогите разобраться с настройкой com-порта.
Я соединяюсь с модулем 7015 по протоколу Modbus, через com27, и никак не выходит,через com1 получается. В исправности порта сомневаться неприходится. В настройках com-порта указываю номер 27,и все равно не выходит. В системе всего три порта com1,com27 и com28.Подскажите в чем может быть дело?

Сообщения / Posts 49 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Надо посмотреть в протоколе профайлера (запустить с ключом DEBUG=200), как проходит иниициализация COM-порта.
Очень возможно, что при инициализации возникает ошибка, связанная с тем, что драйвер этого COM-порта не полностью поддержикает API COM-порта.
Если это так, возможно, поможет введение ключа
"RSDISE=<число HEX> – установленный бит числа запрещает автоматическое отключение соответствующего порта (бит 0 – COM1) в том случае, когда не отрабатывается какая-либо функция API."
в файл конфигурирования запуска МРВ.

P.S. А почему такая жесткость - только 3 порта - 1, 27 и 28?! Почему нельзя сделать традиционно - COM1, COM2, COM3.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
hiron
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2841


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for hiron           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Делов в том что дополнительный контроллер СОМ портов так встал после установки драйвера.
Сообщения / Posts 49 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Надо попытаться установить его в другие адреса. Наверное, в настройках драйвера такие опции существуют.
Если нет, попытайтесь выполнить указанные ранее рекомендации.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2884


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Александрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У вас определились такие номера портов не из-за настроек драйвера, а из-за того, что в диспетчере устройств для номеров со 2 по 26 уже есть записи.
Они скрыты и появляются там в ходе эксплуатации системы (различные flash накопители, некорректное удаление драйверов на плату COM-портов добавляют свою лепту в этот мусор). Так как сам часто устанавливаю различное оборудование, периодически вынужден проводить процедуру очистки.

Существует два типа скрытых устройств - скрытые и призрачные, и если скрытые вы можете отобразить из меню (ВИД->ПОКАЗАТЬ-СКРЫТЫЕ-УСТРОЙСТВА), то для отображение призрачных, надо сделать следующее:

создайте переменную среды "devmgr_show_nonpresent_devices" со значением 1

Теперь нажав на показ скрытых устройств вы увидете гораздо больше мусора. Удалите все ненужное и сможете переставить порты на нормальные номера.

Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2