Тема / Topic: ОТ. Динамические границы уставных значений и генерация сообщений в ОТ
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589
отправлено / posted
Уважаемая техническая поддержка! есть важный вопрос.
Имеется 4 параметра, границы допустимых значений которых изменяются в зависимости от параметра - температуры наружного воздха.
Написал программу, в которой производятся вычисления границ.
Чтобы вывести в отчет тревог сообщения о выходе контролируемых параметров в той же программе создал аргумент int32 каждый бит которого отвечает за генерирование соотв. сообщения. Сообщения конечно же прописаны в словаре_сообщений_HEX32.
В узле создан канал HEX32, привязанный к программе и словарю сообщений. На экране расположен отчет тревог.
Так вот. Каждый цикл отработки канала выводится одни и те же аварийные сообщения. Как сделать так, чтобы сообщения в ОТ (отчет тревог) генерировалось только один раз, и в следующий раз генерировались при изменении битовой маски сего сигнализирующего канала HEX32
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589
отправлено / posted
В ОТ тревог сообщения приходят каждый раз при отработке канала!!! Значение канала HEX при этом не изменяется!
Сообщения / Posts 136 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589
отправлено / posted
Данная проблема решается иным способом.
В программе вычисляются допустимые верхние и нижние границы канала и затем эти границы программно присваиваются каналу. Изменяется управляющий параметр - температура воздуха, - изменяются границы допустимых значений канала. Всё красиво и аккуратно
Сообщения / Posts 136 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |