Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » modbus и yokogawa 1100

   
Автор / Author Тема / Topic: modbus и yokogawa 1100
mev163
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4235


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for mev163           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Подскажите пожалуйста как правильнее организовать архивацию в СПАД.
Считываю из yokogawa 1100 через модбас нужный мне параметр: Rout_word(3)
У меня параметр в приборе с одним десятичным знаком ХХХ.Х ,а я получаю через модбас ХХХХ

сделал так:
написал программу fbd, которая делит ХХХ на 10.
Не могу найти как из программы этот параметр занести в СПАД?
Или есть другие варианты?
спасибо

Сообщения / Posts 66 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Аргументы программы в архив не пишутся, только каналы.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
mev163
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4235


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for mev163           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
как сделать так чтобы параметр Rout_word(3) был и с десятичной точкой, попадал в СПАД и отчеты тревог?
Сообщения / Posts 66 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вам нужно значение полученное в программе передать во второй атрибут (входное значение) канала FLOAT, который будет архивироваться и генерировать сообщения в ОТ.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SATER
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1414


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SATER           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
создайте канал Float, привяжите к нему параметр Rout_word(3)
в свойствах Float настройте:
- раздел Границы;
- в разделе Обработка значение Множитель равно 0.1;
- в разделе Системные на вкладке Архивация укажите номер СПАД и отметьте птичку Отчет Тревог;

в свойствах узла настройте СПАД на вкладе Архивы и Отчет Тревог на вкладке Отчет Тревог / Дамп / Параметры

при этом программа fbd не нужна

Сообщения / Posts 141 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А Вы уверены, что полученное 2-хбайтовое число в формате HEX будет правильно преобразовано в 4-хбайтовое число формата Float?
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если в ТМ6 преобразование типов сделано корректно, то оно должно правильно быть принято в канал Float. [Улыбка / Smile]
Не путайте пользователя - в ТМ6 нет явного преобразования типов (нет таких функций), этим занимается математическое ядро обработки данных в МРВ. И оно вроде с этим справляется. [Пдмигивание / Wink]

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
mev163
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4235


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for mev163           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Буду пробовать.
Romcheg - Вам спасибо большое [Улыбка / Smile]

Сообщения / Posts 66 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2