Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Modbus RTU

   
Автор / Author Тема / Topic: Modbus RTU
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемая техническая поддержка!!!

Помогите выяснить с протоколом Modbus RTU, а именно:

1. Существует блок управления котлом КотБус-1-12у, в котором реализована функция Modbus RTU по RS-485, с помощью которой можно получить/оправить данные с/в регистры. Функции Modbus RTU реализована стандартным протоколом Modbus. Получится ли с помощью Trace Mode 6, вытянуть эти данные на компьютер? Какие каналы в Modbus Trace Mode надо использовать ?

Вот пример описания интерфейса блока:

Інтерфейс RS-485
1. Характеристики:
1. Повна сумісність по реалізованим функціям з с протоколом MODBUS.
2. Робота в RTU режимі.
3. Доступні функції:
- 03 Read Holding Registers (Читання регістрів);
- 06 Preset Single Register (Запис одиночного регістра).
4. Контроль парності: EVEN і NO PARITY.
5. Робота у всьому діапазоні швидкостей UART (2400 – 115200 kbit/s).
6. Розпізнання широкотрансляційного режиму без його обробки.
8. Цифровий інтерфейс: RS-485.
9. Передача інформації по 2-х провідній лінії в напівдуплексному режимі на відстань до 1000 м.
10. Можливість настройки комунікаційних параметрів з передньої панелі.

2. Технічні специфікації RS-485 інтерфейсу:
1. Режим роботи: диференційний.
2. Максимальна довжина кабелю: 1200 м.
3. Максимальне значення вихідних напруг приймача: -7V до +12V.
4. Роз’єм: D-shell 9-pin connector DB-9.
3. Установка і наладка
Для організації роботи з блоком, що являється підлеглим пристроєм, через послідовний інтерфейс RS-485 необхідно реалізувати мережу з аналогічних пристроїв, де один з пристроїв буде ведучим. Так само можна працювати з кожним блоком окремо при організації прямого з’єднання “точка – точка” між блоком і ведучим пристроєм. Всі пристрої повинні мати інтерфейс RS-485 і їх комунікаційні параметри повинні бути однаковими.
В якості ведучого пристрою може використовуватися окремий автономний пристрій або персональний комп’ютер з клієнтською програмою полінгу підлеглих пристроїв. Якщо використовуються пристрої з інтерфейсом відмінним від RS-485, то для них необхідно використовувати відповідний перетворювач інтерфейсу. Адреса кожного пристрою в мережі повинна бути індивідуальною.
Фізичне підключення пристроїв необхідно виконувати у відповідності з офіційним документом розробника протоколу MODBUS “MODBUS over Serial Line Specification & Implementation guide V1.0” розділ 3.3 “Electrical Interfaces”.
Всі комунаційні параметри і адреса блоку виставляються в діалоговому режимі в підрозділі ІНТЕРФЕЙС RS485. Після кожної зміни цих параметрів відбувається ініціалізація зв’язку у відповідності з діаграмою стану (розділ 2.5.1.1 MODBUS Message RTU Framing, рис.14 документу “MODBUS over Serial Line Specification & Implementation guide V1.0”).
СЕРВІС \ УСТАНОВКИ \ІНТЕРФЕЙСRS-485 \ ...
... Швидкість ХХХХХХ – значення швидкості передачі даних. Параметр може приймати значення: 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200 б/с, т.у.=19200 б/с.
... Парність немає – контроль парності. Параметр може приймати значення: “немає”, “парність” , т.у.: “немає” контролю парності;
Стоп бітів ХХ - кількість стоп бітів. Значення параметра може змінюватись в межах від 1 до 2, т.у.=2;
... Адреса ХХХ – індивідуальна адреса клієнтського пристрою. Значення параметра може змінюватись в межах від 1 до 247, т.у.=1;
... Затр. відпов. ХХ – пауза після отримання запиту до передачі відповіді. Значення параметра може змінюватись в межах від 0 до 50 мс, т.у.=0 мс;


ІІ. ОПИС РЕГІСТРІВ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ

2.1. РЕГІСТРИ ПРЕДНАЗНАЧЕНІ ТІЛЬКІ ДЛЯ ЧИТАННЯ:
Регістр 1 - регістр ідентификації виробу:
біти 7.....0 - номер версії програми (хххD);
біти 11....8 - код модифікації виробу ( 10D для Котбус1-10, 12D для Котбус1-12 – паровий котел, 13D для Котбус1-13 ) ;
біти 12...15 - код виробу (0D - Котбус).

Регістр 2 – регістр стану керуємого агрегату (водогрійний котел, паровий котел, сушильний агрегат)
біт 0 – очікування команди на запуск пальника;
біт 1 – заборона запуску пальника;
біт 2 – запуск пальника;
біт 3 – прогрів;
біт 4 – регулювання температури *3;
регулювання тиску пари*1;
біт 5 –аварийная зупинка;
біт 6 – плановая зупинка.;
біт 7 – дозвіл управліня з диспетчерского пункту;
біт 8 – очікування команди на заповнення котла водою *1;
біт 9 – заборона заповнення котла водою *1;
біт 10 – заповнення котла водою *1;
біт 11 – очікування команди “Робота” *2.

Наявність логічної одиниці в одному з бітів 0-6, 8-10 визначає стан агрегату, наявність логічної одиниці у біті 7 дозволяє виконання команд, поступаючих по інтерфейсу (наприклад з диспетчерского пункту), біт 7 встановлюється з клавіатури БУС.
Регістри 3-7 - регістри ознак сигналів,блокующих запуск пальника.
Інтерпритація даных регістрів 3-7 аналогична регістрам 8-12 відповідно, аварійні повідомлення відповідають аварійним повідомленням БУСів наведених в їх технічних описах.

Регістр 8 - регістр ознак аварійных сигналів N 1, логічній одиниці відповідає наявність аварийного cигналу.
біт 0 - tвих. НЕСПР *3;
біт 1 - Рпари ав.>XXX *2 ;
tвих ав.>XXX *3;
біт 2 – Негерм. натікання;
біт 3– Негерм. витікання;
біт 4 –Зап.F>45 Гц/К.З.;
біт 5 -Пал .F>45 Гц/К.З.;
біт 6 -Хибне полум.ЗАП.;
біт 7 -Хибне полум.ПАЛ.;
біт 8 -Погас запальник;
біт 9 -Погас пальник;
біт 10 –Ргазу вх. низький;
біт 11 –Ргазу низький;
біт 12 -Ргазу високий;
біт 13 –Рповітря низький;
біт 14 - Пальник не закр.;
біт 15 - Рпари аварійна *2;
tвих. аварійна *3.

РЕГІСТРИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЧИТАННЯ І ЗАПИСУ

З допомогою даних регістрів можна змінити задане значення вихідного параметру, запустити чи зупинити котел . БУС виконує команди дистанційного керування тільки при встановленій в розділі “ІНТЕРФЕЙС RS485” ознаці дистанційного керування "Дисп.упр.ВКЛ". Задане значення регулятору і задане значення обмеження потужності перевіряються на допустимість і ігноруються у випадку виходу за межі допустимих значень.

Регістр 26 - задане значєння температури або тиску пари на выході

біти 0-15 – значення заданої регулятору температури на виході, в градусах С , для водогрійних котлів і сушарок;
– значення заданого регулятору тиску пари, в барах, помножене на 10, для парових котлів.

Регістр 27 – обмеження витрати газу (потужності) в процентах від максимального значення на графіку
Газ-Повітря.

Регістр 28 - регістр режимів роботи:
біт 0 – команда запустти з диспетчерського пункту (логічна 1), значення логічної 1 може бути записане тільки в стані очікування команди “запуск” (готовності до запуску), зберігається під час запуску і роботи, і автоматично скидається в 0 після зупинки агрегату, запис логічної одиниці в даний біт в стані заборони пуску приводить до її автоматичного скидання в 0;
біт 1 – команда зупинити і блокування роботи з диспетчерського пункту (логічна 1- робота заборонена, 0-дозволена). Значення біту блокування роботи з диспетчерського пункту запам’ятовується в енергонезалежній пам’яті і відновлюється після вимикання-вмикання живлення БУСа, заборона запуску може бути знята тільки по команді отриманій по інтерфейсу, після зняття на БУСі дозволу управліня з диспетчерского пункту, тобто піcля переходу в режим місцевого управління значення даного біту ігнорується, що дозволяє виконати запуск агрегату кнопкою “пуск”;

Запуск здійснюється установкою в 1 біта 0 при нульовому біті 1, зупинка установкою в 1 біта 1
біт 2,3– ознака ручного, автоматичного чи дистанційного управління,
10- автоматичне, 01- дистанційне 0-ручне.

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В соответствии с приведенным описанием надо использовать компоненты Modbus RTU с функциями Rout_word (3) для чтения и W_word(6) - для записи.
Если адреса регистров в памяти начинаются с 1, то надо задавть их в настройках компонентов на 1 меньше: для регистра 26, например, надо задавать 25.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Большое спасибо, хорошо работаете, быстро ответили!
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уточните пожалуйста, подключаем по протоколу Modbus RTU микропроцессорный регулятор к Trace Mode 6 , в описании к регулятору написано, регулятор поддерживает следующие функции:
03 - Чтение регистра(тов);
06 - Запись в один регистр.
Поле данных сообщения, посылаемого SCADA системой удаленному устройству содержит добавочную информацию, которая необходима slave-устройству для детализации функции. Она включает:
1. начальный адрес регистра и количество регистров для функции 03 (чтение);
2. адрес регистра и значение этого регистра для функции 06 (запись)

Поле данных сообщения, посылаемого в ответ удаленным контролером содержит:
1. количество байт ответа на функцию 03 и содержимое запрашиваемых регистров;
2. адрес регистра и значения этого регистра для функции 06.

В источниках/приемниках Trace Mode 6 нужно создавать Rout_word (3) для чтения и W_word(6) - для записи ???

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Именно так.
Надо только учесть, что возможно смещение адресов у Modbus-переменных устройства по отношению к стандарту Modbus? на который ориентируется драйвер Trace Mode 6.
Иногда адреса в устройстве Modbus Slave начинаются не с 0, как в стандарте, а с 1.
В этом случае для обращения к переменной устройства с адресом K надо задавать в Modbus-"Источнике/Приемнике" "Канал" = K-1.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Поняли, спасибо...
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как можно реализовать контроль каждого устройства по Modbus RTU, в сети 4 устройства подключены в общую шину RS-485. Контроль самой сети Modbus RTU настроили но и помучились сбросом ошибки переменной @e_Modbus в автоматическом режиме. При отключении из сети любого устройства эта переменная выдает ошибку всей сети.
Как точнее проконтролировать по устройству, чтобы знать где отказ ????

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нужно контролировать по атрибуту "Достоверность" канала, связанного с соответствующим устройством.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день.

Есть вопрос по источникам/приемникам

Пытаюсь считать регистр типа МL-Memory Long Integer с Unitronics Vision V1040. Данные передаются как с положительным так и с отрицательным значением.
Какой источник применить? Применял все float, в канале пишет бесконечность.

В описании переменной этого типа:
Memory Long Integer (ML)
Memory Long Integers are 32-bit integer operands that may be signed or
unsigned, with a range of -2,147,483,648 to +2,147,483,647.

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Надо с считать функцией FLOAT, но привязать к каналу HEX32.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А стандартной функции что нету?
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
то что назвали "функцией FLOAT"
это чтение 3 или 4 функциями ModBus сразу 2х регистров( 1 рег по стандарту 2 байта)
с автоматическим преобразованием в целое 32бита или Float32 в зависимости от привязанного канала.

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
stalker7
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6381


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stalker7           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте.В контроллере WinPac8831 стоит модуль i-87041w(дискретный выход),в этот источник-приемник записываются значения с канала HEX16(тип-выход),теперь для данного источника-приемника создается еще один канал Hex16(тип чтение) для контроля достоверности модуля.Запускаем МРВ,вытаскиваем модуль из слота контроллера...при этом в канале,который отвечает за достоверность значение не меняется!!! Как в этом случае проверять достоверность данного модуля???
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Данный пост не соответствует теме топика.

Достоверность обмена с модулем (запись/чтение) проверяется по признаку достоверности у соответствующего канала.
При недостоверном чтении значение канала INPUT не изменяется.
Достоверность отработки модулем своей функции не определяется.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2