Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Модуль WinPAC 8046

   
Автор / Author Тема / Topic: Модуль WinPAC 8046
pasha
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3149


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for pasha           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Как сконфигурировать данный модуль в проекте. В выпадающем списке модулей его нет. Спасибо.
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
pasha
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3149


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for pasha           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Так же хотелось бы узнать как сконфигурировать модуль 8017 HW с 16 аналоговыми входами.
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По модулю 8046W пока у нас (и на сайте производителя) нет ни документации, ни библиотек для контроллера WinPAC CE.
Когда появятся, будем рассмтаривать возможность поддержки.

Для модуля 8017HW надо автопостроением для одного слота дважды создать компоненты для группы 8017H.
Затем у второй группы в настройках "Канал" заменить номера 0...7 на 8...15.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
limit
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4551


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for limit           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А каким образом можно реализовать этот модуль в ТМ 6.07? Как то через другие модули, со специфическими настройками, кто то владеет такой информацией?
Сообщения / Posts 42 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Использовать любую другую дискретную плату с 16 битовым DI входом на паррелельной шине.Например, 8053.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.