Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » COM+MODBUS RTU

   
Автор / Author Тема / Topic: COM+MODBUS RTU
Rinag
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4499


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Rinag           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Прошу дать вразумительные пояснения по настройке связи с датчиком поддреживающим MODBUS RTU по RS485.

Датчик подключается к компу через преобразователь USB/RS485. В системе определяется как COM5.
В RTM создаю компонент COM-порт#1.
Номер порта: COM5
Назначение: Master
Скорость: 19200
Что такое БАЗОВЫЙ АДРЕС и где его посмотреть.
Контроль четности: 8-1-n
Что такое ПРЕРЫВАНИЕ и сколько его выставить.

Остальное выставлено по умолчанию. Там все понятно

Далее создал в источниках/приемниках modbus переменную Rin_Float(4)#1
Номер порта: 0х4 Здесь указывается реальный системный номер COM5 или порядковый номер созданного в группе RTM_1/COM-порты?Если первый вариант, то зачем создавали вообще RTM_1/COM-порты Чтобы познакомить СКАДУ с системным портом? Ссылаемся ли где нибудь на него в дальнейшем?
Тип протокола Modbus Соответствует ли оно Modbus RTU?
Остальное боле менее понятно и пояснений не требует.

Сообщения / Posts 40 | Из / From: RU  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"Базовый адрес" и "Прерывание" можно поставить произвольные, но НЕ РАВНЫЕ 0.

Настройка "Номер порта" в "Источнике" должна быть на 1 меньше системного номера подключаемого COM-порта. В Вашем случае для COM5 надо задавать "Номер порта" в "Источнике" равный 0x4.

"Тип протокола" Modbus соответствует Modbus RTU.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2