Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Александрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!

Заметил проблему с генерацией файла ip_modbus. Напомню, что данный файл создается вновь при каждой компиляции проекта.

А проблема вот в чем:
в проекте я настроил связь с модулями ввода термопар MOXA ioLogik по ModBus TCP. Модуля два, на каждый свой IP-Адрес. После того, как создал все необходимые каналы стал проверять опрос и заметил, что периодически то один то второй, то оба сразу начали отваливаться.
Выяснил, что дело в названном выше файле. А именно, портится строчка описывающая порт, например:

;502 Port
100 RECTIMEOUT
0 TIMEOUT
5 ERROR
5 OFFCOUNT
1 192.168.102.49
845588672 Port <------ эта строчка
257 192.168.102.50

Если ее закомментировать, все начнет работать.

Как я понимаю, идет попытка интерпретации данного значения.

Объясните, почему такое происходит и почему при нескольких компиляциях одного и того проекта, в данном файле периодически сбоит эта строчка.

Спасибо

Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Скорее всего Вы задали для этих устройств одинаковые значения в настройках "Адрес" компнентов "Источников" Modbus TCP при разных IP-адресах.
Каждому IP-адресу надо соответствовать свой "Адрес" устройства.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Каждому IP-адресу надо соответствовать свой "Адрес" устройства.

Не правда ваша... Без проблем работает, даже если у меня 5 одинаковых контроллеров на разных IP с одним и тем же адресом 1 сидят в одной сети.
Если конечно это приводит, что ИС неверно заполняет ip_modbus, так и надо тогда в ИС искать ошибку. [Пдмигивание / Wink]

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Именно это я имею в виду.
Мы уже поправили это для ближайшего релиза.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2