VVA80
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5358
отправлено / posted
Здравствуйте! Вводное описание: контроллер WinPAC-8841, модуль i-8041W, TM6.07, MicroTM6.07.7. Подскажите пожалуйста как произвести запись 1 в первый бит канала WinCon_DO_32#0 на контроллере из МРВ при нажатии на кнопку экрана. Какие каналы для этого нужно создать в узлах и какие привязки. Первый опыт работы в ТМ, самим как-то тяжко Заранее большое спасибо.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Связь контроллера с модулем i8041 можно реализовать следующим образом: В слое "Источники/приемники" создайте группу "РС-based_контроллеры", а в ней создайте подгруппу "i8041" в соответствующем слоте. Далее привяжите создавшийся канал WinCon _DO_32#0 к заранее созданному в узле "Embedded RTM" каналу HEX32(типа output).
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |