Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Как использовать источник канала один раз?

   
Автор / Author Тема / Topic: Как использовать источник канала один раз?
AUGUST
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2699


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AUGUST           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Подскажите, пожалуйста, как реализовать канал HEX32, который получает значение из источника только один раз - при старте МРВ, и в дальнейшем отрабатывается (программным путем) уже без источника?
Сообщения / Posts 19 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Чтобы канал HEX32 надежно связался с источником только 1 раз, надо установить ему в настройках периода обработки "Единица измерения" - ОДНОКРАТНО.
После получения ответа на свой запрос канал ВЫКЛЮЧИТСЯ и перестанет пересчитываться. Если Вы хотите через него дальше передавать информацию из программы, Вам придется в этом случае записывать непосредственно в РЕАЛЬНОЕ значение канала.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AUGUST
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2699


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AUGUST           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо. Уточните, пожалуйста: если канал отключен, то могу ли я его заставить из программы все-таки отработать, посылая в атрибут EXEC единицу?
Сообщения / Posts 19 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Надо различать свойства канала ВЫКЛЮЧЕН и ОТКЛЮЧЕН от источника.
И ВЫКЛЮЧЕННЫЙ и ОТКЛЮЧЕННЫЙ от источника канал при подаче 1 в атрибут EXEC не будет пересчитываться и не будет обращаться к источнику.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2