Тема / Topic: Флаг "Смена типа Вх/Вых" и обработка канала
AUGUST
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2699
отправлено / posted
Предположим, что у нас есть канал OUTPUT с установленным флагом "Смена типа Вх/Вых". Предположим также, что для канала определена обработка, например, установлен множитель 10. Вопрос: будет ли применена эта обработка к входному значению при первоначальном чтении из источника?
Сообщения / Posts 19 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Параметры первичной обработки будут отрабатываться в любом варианте. Однако, надо учитывать, что опция "Смена типа Вх/Вых" корректно будет работать для тех драйверов, в протоколе которых кадры команд чтения и записи по структуре одинаковы. Среди интерфейсов, поддерживаемых Trace Mode 6, это условие выполняется только во внутренних протоколах Trace Mode 6 (M-Link, I-NET).
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AUGUST
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2699
отправлено / posted
Я хотел только обратить внимание на возможное нарушение логики чтения-записи. Ведь если при записи в источник выполняется, например, умножение значения на десять, то при чтении из того же источника скорее всего нужно использовать деление на десять. Использование одной и той же формулы для чтения и для записи выглядит странно.
Сообщения / Posts 19 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Структуры транзакций OPC-интерфейса при запросах и командах записи существенно отличаются. Опция "Смена типа Вх/Вых" к этому интерфейсу неприменима.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AUGUST
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2699