Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Флаг "Смена типа Вх/Вых" и обработка канала

   
Автор / Author Тема / Topic: Флаг "Смена типа Вх/Вых" и обработка канала
AUGUST
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2699


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AUGUST           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Предположим, что у нас есть канал OUTPUT с установленным флагом "Смена типа Вх/Вых". Предположим также, что для канала определена обработка, например, установлен множитель 10.
Вопрос: будет ли применена эта обработка к входному значению при первоначальном чтении из источника?

Сообщения / Posts 19 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Параметры первичной обработки будут отрабатываться в любом варианте.
Однако, надо учитывать, что опция "Смена типа Вх/Вых" корректно будет работать для тех драйверов, в протоколе которых кадры команд чтения и записи по структуре одинаковы. Среди интерфейсов, поддерживаемых Trace Mode 6, это условие выполняется только во внутренних протоколах Trace Mode 6 (M-Link, I-NET).

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AUGUST
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2699


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AUGUST           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я хотел только обратить внимание на возможное нарушение логики чтения-записи. Ведь если при записи в источник выполняется, например, умножение значения на десять, то при чтении из того же источника скорее всего нужно использовать деление на десять. Использование одной и той же формулы для чтения и для записи выглядит странно.
Сообщения / Posts 19 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Изменение параметров процедур обработки в канале при "Смена типа Вх/Вых" не предусмотрено.

По какому протоколу предполагается связывать канал с внешними устройствами?

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AUGUST
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2699


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AUGUST           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
OPC
Сообщения / Posts 19 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Структуры транзакций OPC-интерфейса при запросах и командах записи существенно отличаются. Опция "Смена типа Вх/Вых" к этому интерфейсу неприменима.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AUGUST
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2699


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AUGUST           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо. Понял.
Сообщения / Posts 19 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2