Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » проблема с псч

   
Автор / Author Тема / Topic: проблема с псч
adastrafriend
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5736


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for adastrafriend           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
(19:32:43) INF_LOAD:Starting... psc_0
(19:32:43) INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
(19:32:43) INF_RTM:Professional TRACE MODE 6 Profiler T-Factory RTM+ ver. 6.08.0
(19:32:43) ._.:RTM
(19:32:43) INF_LOAD:max channel = 65535
(19:32:43) INF_LOAD:Load Channels = 6
(19:32:43) INF_LOAD:Templates=1 (math=0 sql=0 scr=1 doc=0 pnl=0)
(19:32:43) INF_LOAD:Objects = 3
(19:32:43) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
(19:32:43) INF_RS:init string is \\.\COM1: baud=9600 parity=O data=8 stop=1
(19:32:43) WRN_RS:found channels = 1
(19:32:43) INF_LOAD:LoadTime=0.203s CalcPeriod=550ms
(19:32:43) INF_RTM:free_mem=223(246) handle=0 user=0 gui=0 after load
(19:32:43) INF_RTM:DayLight enabled
(19:32:43) INF_RTM:start time is 0.015 s
(19:32:43) INF_RTM:free_mem=223 handle=0 user=0 gui=0 after start
(19:32:47) INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(19:32:47) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src4]
(19:32:47) INF_GRAPH:popup=0 scrref=0 trend=1,0 update=1
(19:32:50) WRN_RS:ES(COM1) wrong open link psc_4tm

Сообщения / Posts 49 | Из / From: Кыргызская Республика  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"WRN_RS:ES(COM1) wrong open link psc_4tm"

Сообщение говорит об ошибке в процедуре установления связи со счетчиком.
Возможно, проблема связана с несоответствием параметров инициализации COM-порта. Параметры инициализации (начальная скорость и контроль четности) должны строго соответствовать настройкам COM-порта у счетчика.

Можно перехватить трафик COM-порта любым ProtMon'ом, чтобы установить причину.

Присылайте проект на адрес техподдержки вместе с папкой узла и протоколом перехвата.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
adastrafriend
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5736


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for adastrafriend           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
так и сделал , перехватил трафик между родным конфигуратором и счетчиком ПСЧ - 4ТМ0.5М, установил правильную скорость 9600,8,1,odd. Тоже самое !

далее смотрю в справочнике, там то именно такого типа счетчика то и нету ..........путал с псч-4м попробовал переставить тип счетчика 1,2,3,4,5, 50 и 51 вообще не дышат .............

Что делать подскажите пожалуйста...

[ 14.07.2012, 13:39: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 49 | Из / From: Кыргызская Республика  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
adastrafriend
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5736


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for adastrafriend           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
ошибка - "WRN_RS:ES(COM1) wrong open link psc_4tm" так же осталась
Сообщения / Posts 49 | Из / From: Кыргызская Республика  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
adastrafriend
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5736


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for adastrafriend           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
сорри с ком портом разобрался , обмен данными идет !
Сообщения / Posts 49 | Из / From: Кыргызская Республика  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2