отправлено / posted
"WRN_RS:ES(COM1) wrong open link psc_4tm"
Сообщение говорит об ошибке в процедуре установления связи со счетчиком. Возможно, проблема связана с несоответствием параметров инициализации COM-порта. Параметры инициализации (начальная скорость и контроль четности) должны строго соответствовать настройкам COM-порта у счетчика.
Можно перехватить трафик COM-порта любым ProtMon'ом, чтобы установить причину.
adastrafriend
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5736
отправлено / posted
так и сделал , перехватил трафик между родным конфигуратором и счетчиком ПСЧ - 4ТМ0.5М, установил правильную скорость 9600,8,1,odd. Тоже самое !
далее смотрю в справочнике, там то именно такого типа счетчика то и нету ..........путал с псч-4м попробовал переставить тип счетчика 1,2,3,4,5, 50 и 51 вообще не дышат .............
Что делать подскажите пожалуйста...
[ 14.07.2012, 13:39: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 49 | Из / From: Кыргызская Республика
| IP / IP: IP адрес / IP address |
adastrafriend
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5736
отправлено / posted
ошибка - "WRN_RS:ES(COM1) wrong open link psc_4tm" так же осталась
Сообщения / Posts 49 | Из / From: Кыргызская Республика
| IP / IP: IP адрес / IP address |
adastrafriend
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5736