Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for akholod           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!
Ответьте на пару вопросов:
1. Канал типа OUT передает значение в приемник только при изменеии значения? А если мне необходимо постоянно передавать значение надо посылать 1 в атрибут EXEC, правильно ли я понял?.
2. У меня в программе счетчик CTU как сделать чтобы значение которое он насчитывает сохранялось после перезапуска RTMа?

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Если действительно (!) есть необходимость на каждом такте пересчета канала OUT посылать "Приемнику" его значение независимо от того, изменилось оно или нет, надо постоянно взводить атрибут EXEC.

2. Каналу CALL, вызывающему программу надо поставить флажок "Дамп", а в узле задать файл ДАМП с флажками "Считывать при старте" и "Сохранять". Тогда все аргументы, внутренние статические переменные, включая и "Глобальные переменные" программы, будут сохраняться и восстанавливаться при перезагрузке узла.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2