Эль Владимир
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5744


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Эль Владимир           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброй всем работы!
Имеется WinPac (IP 192.168.1.50) и ПЭВМ (192.168.1.2). На WinPac загружен проект EmbeddedRTM_2 (настроен на первый сетевой адаптер), на ПЭВМ соответственно RTM, которая должна считывать информацию о 15 каналах с WinPac и рисовать красивые графики. "Вдруг" перестал работать шпион на ПЭВМ: запускаем шпиона, а он рисует "?.?.?(192.168.1.50)", при том, что на контроллере проект запущен (я вижу экран контроллера). При запуске шпиона не возникает никакой сетевой активности, фаервол отключен.
На ПЭВМ шпион настроен на первый адаптер, на контроллере также первый адаптер прием/посылка.
Помогите вернуть шпиона [Неодобрение / Frown]

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточните, пожалуйста, при попытке запуска шпиона из IDE узел RTM на том же ПК не запущен?
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Эль Владимир
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5744


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Эль Владимир           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пробовал и запущенным, и не запущенным. RTM работает и обменивается информацией с запущеным EmbeddedRTM нормально, а вот шпион - никак.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если у Вас 1 сетевой адаптер на ПК, то кроме IDE при работе "Шпиона" на этом ПК не должны быть запущены другие узлы проекта.
В настройках "Шпиона" должен быть задан именно тот адаптер ПК, через который осуществляется физическая связь с контроллером.
Все узлы проекта должны иметь один и тот же "Код проекта".

"RTM работает и обменивается информацией с запущеным EmbeddedRTM нормально" с того же ПК, где и IDE? Если с другого, то в той же локальной подсети?

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Эль Владимир
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5744


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Эль Владимир           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Другие узлы не запущены.
Адаптер первый и единственный.
Код проекта тот же.
Да, с того же ПК.

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Перед запуском узла в контроллере создайте на ПК и положите рядом с файлом *.dbb в контроллере файл TMcom_<ordinal>.cnf с ключом DEBUGON=400.
В профайлерном протоколе в контроллере должны быть записи по активизации сети.
Файл TMcom_<ordinal>.cnf профайлерный протокол перешлите, пожалуйста, на адрес техподдержки.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2