Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Проблема с VPN

   
Автор / Author Тема / Topic: Проблема с VPN
shuraa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3634


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for shuraa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени суток.
Возникла необходимость соединить контроллер WinPAC wp8441 и сервер которые находятся на большом расстоянии друг от друга. Было принято решение использовать VPN PPTP с такими параметрами:
1) Адрес компьютера с средой разработки 192.168.2.50/24 подключен к роутеру 192.168.2.1/24 на котором поднят VPN сервер виртуальный IP-адрес которого 192.168.100.1. На роутере установлена маршрутизация 192.168.1.0/24-->192.168.100.1
2) Адрес WinPAC 192.168.1.50/24 подключен к роутеру 192.168.1.1/24 который подключается как VPN клиент с виртуальным IP-адресом 192.168.100.2. Маршрутизация отключена.

VPN работает отлично и пинги идут в обе стороны.
Сделал простенький проект что бы опробовать как все это работает но возникла проблема: когда только запускаешь шпион то данные, которые на контроллере, берутся, но при изменении данных они не фиксируются.
Скрин экрана:
 -
Я так понимаю что в начале шпион обращается к адресу 192.168.1.50 и считывает данные, а последующее обращение идет уже к адресу 192.168.100.2 и из-за этого ничего не получается.

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Чтобы понять, что происходит при такой организации связи, создайте в проекте тестовый узел RTM и свяжите его с контроллером.
Для диагностики в узле RTM задайте ключ DEBUGON=400.
В профайлерном протоколе можно будет увидеть сообщения об ошибках обмена.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
shuraa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3634


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for shuraa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
(16:3:25) INF_LOAD:Starting... Proekt12_proba_4
(16:3:25) INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
(16:3:25) INF_RTM:Professional TRACE MODE 6 Profiler T-Factory RTM+ ver. 6.08.0
(16:3:25) ._.:RTM
(16:3:25) INF_LOAD:max channel = 65535
(16:3:25) INF_LOAD:Load Channels = 2
(16:3:25) INF_LOAD:Templates=1 (math=0 sql=0 scr=1 doc=0 pnl=0)
(16:3:25) INF_LOAD:Objects = 3
(16:3:25) INF_RTM:Timer=0.05s CalcLoop=50ms
(16:3:25) INF_LOAD:LoadTime=0.155s CalcPeriod=50ms
(16:3:25) INF_RTM:free_mem=1241(1264) handle=0 user=0 gui=0 after load
(16:3:25) INF_RTM:DayLight enabled
(16:3:25) INF_IP:name is Vov4ik ; cards=2
(16:3:25) INF_IP:card0 addr=0.0.0.0
(16:3:25) INF_IP:card1 addr=192.168.2.50
(16:3:25) INF_IP:Create InSocket = 0
(16:3:25) INF_IP:Create InSocket = 1
(16:3:25) INF_IP:Mask for use cards 303
(16:3:25) INF_IP:Create OutSocket = 0
(16:3:25) INF_IP:Create OutSocket = 1
(16:3:25) INF_IP:Number of ind_block=256 Length of pocket=1452(70) IP Buffer =8kB queue=2048
(16:3:25) INF_RTM:start time is 0.014 s
(16:3:28) INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(16:3:28) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src4]
(16:3:28) INF_RTM:free_mem=1241 handle=0 user=0 gui=0 after start
(16:3:28) INF_IP:node=4 addr=192.168.2.50 port=516 card=1
(16:3:28) INF_IP:node=4 addr=192.168.2.50 port=516 card=0
(16:3:28) INF_IP:node=4 addr=192.168.2.50 port=516 card=1
(16:3:28) INF_IP:node=4 addr=192.168.2.50 port=516 card=0
(16:3:28) INF_TCP:listen 0.0.0.0:772
(16:3:28) INF_TCP:srv buffer size = 92928
(16:3:28) INF_GRAPH:popup=0 scrref=0 trend=0,0 update=1
(16:3:31) INF_IP:node=0 addr=192.168.100.2 port=516 card=1
(16:3:31) INF_IP:node=4 addr=192.168.2.50 port=516 card=1
(16:3:31) INF_IP:node=4 addr=192.168.2.50 port=516 card=0
(16:6:36) INF_RTM:stoping...
(16:6:36) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src0]
(16:6:36) INF_IP:as=0 ls=0 ir=0 (max_Q=2)
(16:6:36) INF_RTM:stop time is 0.484 s
(16:6:36) INF_RTM:number of calculation = 3736
(16:6:36) INF_RTM:END OF WORK
(16:6:36) INF_RTM:free_mem=1241(1264) handle=293 user=153 gui=1527 after load
(16:6:36) INF_RTM:DayLight enabled
(16:6:36) INF_IP:name is Vov4ik ; cards=2
(16:6:36) INF_IP:card0 addr=0.0.0.0
(16:6:36) INF_IP:card1 addr=192.168.2.50
(16:6:36) INF_IP:Create InSocket = 0
(16:6:36) INF_IP:Create InSocket = 1
(16:6:36) INF_IP:Mask for use cards 303
(16:6:36) INF_IP:Create OutSocket = 0
(16:6:36) INF_IP:Create OutSocket = 1
(16:6:36) INF_IP:Number of ind_block=256 Length of pocket=1452(70) IP Buffer =8kB queue=2048
(16:6:36) INF_RTM:start time is 0.007 s
(16:6:36) INF_RTM:free_mem=1241 handle=293 user=153 gui=1527 after start
(16:7:23) INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(16:7:23) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src4]
(16:7:23) INF_IP:node=4 addr=192.168.2.50 port=516 card=1
(16:7:23) INF_GRAPH:popup=0 scrref=0 trend=0,0 update=1
(16:7:23) INF_TCP:listen 0.0.0.0:772
(16:7:23) INF_TCP:srv buffer size = 92928
(16:7:27) INF_IP:node=4 addr=192.168.2.50 port=516 card=0
(16:7:48) INF_RTM:stoping...
(16:7:48) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src0]
(16:7:48) INF_IP:as=0 ls=0 ir=0 (max_Q=2)
(16:7:48) INF_RTM:stop time is 0.507 s
(16:7:48) INF_RTM:number of calculation = 4204
(16:7:48) INF_RTM:END OF WORK

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. По этому протоколу можно предположить, что он сформирован узлом 4, у которого при наличии одного IP-адреса заданы для обмена системны и первый адаптеры. Системный адаптер надо исключить.

2. Из
"(16:3:31) INF_IP:node=0 addr=192.168.100.2 port=516 card=1 "
можно сделать вывод, что обнаружен 0-й узел с адресом 192.168.100.2.
Что это за узел, из предыдущего описания не видно.

3. Узел 100-й (EmbeddedRTM_1) в сети не обнаружен.

4. Какими каналами 4-й узел связан с узлом EmbeddedRTM_1?

5. Уточните, пожалуйста, что конкретно обозначает запись "Адрес WinPAC 192.168.1.50/24"?

6. По какому адресу пингуется WinPAC от ПК, на котором запущен 4-й узел проекта?

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
shuraa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3634


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for shuraa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Что бы не возникало путаницы с номерами узлов немного переделал проект:
- EmbeddedRTM_1 имеет номер узла 0;
- RTM_2 имеет номер узла 1.

Новый протокол:

(9:47:46) INF_LOAD:Starting... Proba_1
(9:47:46) INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
(9:47:46) INF_RTM:Professional TRACE MODE 6 Profiler T-Factory RTM+ ver. 6.08.0
(9:47:46) ._.:RTM
(9:47:46) INF_LOAD:max channel = 65535
(9:47:46) INF_LOAD:Load Channels = 2
(9:47:46) INF_LOAD:Templates=1 (math=0 sql=0 scr=1 doc=0 pnl=0)
(9:47:46) INF_LOAD:Objects = 3
(9:47:46) INF_RTM:Timer=0.05s CalcLoop=50ms
(9:47:46) INF_LOAD:LoadTime=0.165s CalcPeriod=50ms
(9:47:46) INF_RTM:free_mem=1534(1558) handle=0 user=0 gui=0 after load
(9:47:46) INF_RTM:DayLight enabled
(9:47:46) INF_IP:name is Vov4ik ; cards=2
(9:47:46) INF_IP:card0 addr=0.0.0.0
(9:47:46) INF_IP:card1 addr=192.168.2.50
(9:47:46) INF_IP:Create InSocket = 1
(9:47:46) INF_IP:Mask for use cards 202
(9:47:46) INF_IP:Create OutSocket = 1
(9:47:46) INF_IP:Number of ind_block=256 Length of pocket=1452(70) IP Buffer =8kB queue=2048
(9:47:46) INF_RTM:start time is 0.017 s
(9:47:46) INF_RTM:free_mem=1534 handle=0 user=0 gui=0 after start
(9:47:48) INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(9:47:48) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src4]
(9:47:48) INF_IP:node=1 addr=192.168.2.50 port=516 card=1
(9:47:48) INF_TCP:listen 192.168.2.50:772
(9:47:48) INF_TCP:srv buffer size = 92928
(9:47:48) INF_GRAPH:popup=0 scrref=0 trend=0,0 update=1
(9:47:51) INF_IP:node=0 addr=192.168.100.2 port=516 card=1
(9:49:0) INF_RTM:stoping...
(9:49:0) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src0]
(9:49:0) INF_IP:as=0 ls=0 ir=0 (max_Q=3)
(9:49:0) INF_RTM:stop time is 0.53 s
(9:49:0) INF_RTM:number of calculation = 1417
(9:49:0) INF_RTM:END OF WORK

Ответ на ваш пост:
1) Системный адаптер исключил. На EmbeddedRTM_1 и на RTM_2 включен только Первый адаптер на прием и посылку.

2) Я в первом посте писал что адрес 192.168.100.2 это виртуальный адрес который присваивается VPN клиенту при подключению к VPN серверу (адрес которого 192.168.100.1) и почему TM обращается к этому адресу я не знаю. D строке Имя компьютера / IP адрес узла EmbeddedRTM_1 указан IP 192.168.1.50.

3) EmbeddedRTM_1 теперь является узлом 0.

4) На EmbeddedRTM_1 создан канал FLOAT типа Output, а на RTM_2 - канал FLOAT типа Input. Пока что стоит задача только что бы передавать данные с контроллера на ПК. Если соединить контроллер и ПК напрямую сетевым кабелем, а не через VPN, то все работает правильно.

5) IP адрес WinPAC 192.168.1.50 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1.

6) WinPAC пингуется по адресу 192.168.1.50.

Самое интересное что когда только запускаешь профайлер данные с WinPAC принимаются но потом не обновляются.

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Т.к. у RTM_2 нет каналов, запрашивающих данные у EmbeddedRTM_1, и запросов он не посылает.
"INF_IP:node=0 addr=192.168.100.2 port=516 card=1"
означает, что контроллер обозначил себя адресом 192.168.100.2.

Задайте в каждом из узлов по генератору. D&D создайте в в другом узле для каждого генератора канал COPY_from.
Протоколируйте не только в RTM_2, но и в EmbeddedRTM_1.
Смотрите в окнах "Статусы узлов" у каждого узла, по каким адресам они видят друг друга и себя.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
shuraa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3634


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for shuraa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сделал проект так как вы описали. При подключении контроллера и компьютера напрямую кабелем ethernet данные передаются отлично. Через VPN ситуация получается аналогично предыдущей: когда только запускается профайлер данные с контроллера принимаются, а дальше тишина...

В "Статусе узлов" на контроллере он обозначает себя как 192.168.1.50, ПК он не находит.
В "Статусе узлов" на ПК он обозначает себя как 192.168.2.50, а контроллер он видит по адресу 192.168.100.2.
Получается что это не контроллер обозначает себя адресом 192.168.100.2, а ПК присваивает ему этот адрес после первой пересылки данных.

Протоколировать на контроллере пока не получится так как на нем стоит ТМ версии 6.06, а я так понял что на этой версии протоколировать нельзя.

Если бы при запуске профайлера данные не передавались совсем, то я бы искал проблему у себя, а поскольку начальные данные передаются, то проблема где-то глубже.

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Релизы прокта и исполнительных модулей должны быть одинаковыми. Следует обновить МикроМРВ для WinPAC до релиза 6.08.

2. МРВ ничего сам не может знать IP-адрес 192.168.100.2, если он не задан в проекте.
Если он записал у себя 0-й узел под этим адресом, значит, он получил от этого узла сообщение именно с этого адреса.
Именно этот адрес, видимо, и надо указать в пректе для контроллера.

3. Аналогично по протоколу в WinPACe надо выяснить, под каким внешним адресом ходит МРВ.

4. Каждый узел обозначает себя своим локальным IP-адресом. Он ничего не может знать о его дальнейшей маршрутизации.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2