Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Число с плавающей точкой

   
Автор / Author Тема / Topic: Число с плавающей точкой
shuraa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3634


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for shuraa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Возникла маленькая проблема. С прибора по MODBUS считывается число класса Rout_Float(3). Дальше значения передаются на сервер в канал FLOAT. Проблема в том что на сервере число отображается в виде 1,91735е+006, а нужно что бы было как обычное число(1917350). Как это сделать?

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При отображении числа в настройках ГЭ "Текст" выбирается формат отображения.
Задайте формат FLOAT и нужное Вам количество знаков после запятой в транскрипции СИ.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
shuraa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3634


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for shuraa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для текста все получилось, но при архивировании данных в базу записывается число 1917350 в котором идет округление до десятых (то есть место числа 1917350 должно быть на самом деле 1917352). Канал FLOAT привязывается на прямую к переменной казала CALL.SQLQuery.
Сообщения / Posts 24 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Число FLOAT по стандарту имеет всего 6 значащих цифр. Поэтому и осуществляется округление, в данном случае, до десятков.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
shuraa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3634


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for shuraa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Изменил тип канала на Double_FLOAT после чего все стало правильно.
Сообщения / Posts 24 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2