Здравствуйте!Подскажите пожалуйста возможно ли для ГЭ 'Емкость' в свойствах динамической заливки привязать Минимум и Максимум к аргументам, что бы можно было их менять дистанционно. Т.е. диапазон датчика может смениться и стать например не 0-100, а 0-300. Если можно то подскажите пожалуйста как это сделать. Заранее спасибо.
Сообщения / Posts 24 | Из / From: Росссия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Привязать к произвольным аргументам нельзя.
Но можно привязать к границам того же канала FLOAT, который отбражается этим ГЭ.
Для этого у канала FLOAT надо задать ВП и НП и установить флажок "Использовать" границы.
А у ГЭ "Емкость" задать "True" свойству "Мин=НП, Макс=ВП".
Изменяя эти границы, Вы будете изменять реальные границы заполнения емкости.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2