Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047
отправлено / posted
Здравствуйте, создан проект с подключением ADAM4080D, на верхний уровень вытягиваются 2 канала, Frq/Counter#1 и Frq/Counter#2. В проекте прописан модуль, прописан и настроен сом-порт, при проверке с модулем ADAM4017+ данные на верхний уровень вытягиваются, при подключении ADAM4080D данные не приходят.
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если компонент в слое "Источники/Приемники" для модуля ADAM4080D настроен на тот же COM-порт, что и компонент для модуля ADAM4017+, надо сверить настройки модулей, сетевые номера модулей, наличие контрольной суммы. Протокол обмена с модулями ADAM4000 открыт и описан. Можно перехватить трафик COM-порта и сверить запросы и ответы.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047
отправлено / posted
Модуль в источниках/приемниках настроен на тот же com-порт сетевой адрес модуля соответствует. При перехвате трафика: запросы идут, ответов нет. Я бы выложил проект, но не нашел как добавить вложение.
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если модуль отвечает на запрос штатной утилиты, а на запрос МРВ не отвечает, значит различия могут быть либо в настройках COM-портов модуля и ПК, либо в заданном сетевом номере модуля, либо в наличии/отсутствии контрольной суммы. Надо перехватить трафик при запросах от штатной утилиты и сравнить с трафиком от МРВ.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047
отправлено / posted
Запросы при подключении АРМа\утилита Adam: Запросы АРМа Порт открыт процессом "rtc.exe" (PID: 2372)
В запросах есть различия но, в чём причина не понятно, прикрепляю скриншоты настроек адастры и утилиты.
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Обращаю Ваше внимание, что в настройках утилиты указано, что обмен осуществляется с контрольной суммой. В настройках компонента слоя "Источники/Приемники" в проекте указано, что контрольная сумма не используется.
В своем первом ответе мы писали: "надо сверить настройки модулей, сетевые номера модулей, наличие контрольной суммы." Установите в соответствующем поле настройки "Да".
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047