Garrison
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5981


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Garrison           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени суток! Есть три прибора SATEC PM130EH и один эл. счетчик Меркурий 230 которые физически сидят на одной линии rs 485 заведенной на ethernet шлюз moxa NPort 5150 и далее на сервер TRACE MODE через виртуальный com 1. SATEC PM130EH выведен в программу соответственно через Modbus RTU а счетчик через пользовательский драйвер TYPE 11. Проблема же в том что если в настройках com порта TRACE MODE выставлять назначение "master" то работает обмен с SATEC PM130EH по Modbus RTU но отваливается эл. счетчик если выставляем назначение "M_METER" то все наоборот. Есть ли вариант настроек чтобы работали оба типа приборов на одном com порту или только физическое переподключение на разные линии и соответственно com порты?
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При таком использовании устройств нужно действительно разносить их по разным COM-портам с разным назначением COM-портов.

Если SATEC PM130EH имеет систему адресов переменных, аналогичную системе адресов у SATEC PM 175, можно попробовать и этот прибор опрашивать по "Универсальному механизму обмена с электросчетчиками" с назначение COM-порта "E_METER".

Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2