Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Диагностика связи на NLL

   
Автор / Author Тема / Topic: Диагностика связи на NLL
Avsiannikova
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5946


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Avsiannikova           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Извините, нет доступа в разделе NLL.
Столкнулась с такой проблемой. В МРВ в проекте необходимо диагностировать связь с контроллером. Для этого сделана программка, которая берет системный тег из OPC-Scout - &statepathval, и по его входному значению смотрит состояние связи с контроллером. Если значение=2, то связь в норме, другое значение - отсутствие связи. Программка отправляет значение во внутренний канал. В МРВ это работает.
Также есть консоль, которая по экранам идентична МРВ. Привязываю внутренний канал, в который посылается значение работы программки для диагностики связи в консоль, пишет что нет связи.
Возможно я неправильно привязываю канал? Как осуществляется работа с программами в консоли, их привязка? В справочной системе не нашла эту информацию.

Сообщения / Posts 64 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Чтобы получать поддержку по NLL, надо зарегистрировать лицензию на NLL на нашем сайте и уведомить службу техподдержки с указанием регистрационного номера лицензии.

"Привязываю внутренний канал, в который посылается значение работы программки для диагностики связи в консоль, пишет что нет связи." - непонятно, что к чему привязывается и где появляется сообщение об отсутствии связи.
Присылайте проект с ясными комментариями.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Avsiannikova
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5946


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Avsiannikova           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Напомните, пожалуйста электронный адрес.
Сообщения / Posts 64 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
hotline@adastra.ru.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Avsiannikova
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5946


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Avsiannikova           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отправила.
Сообщения / Posts 64 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Привязка канала к экранам выполнена правильно.
Но привязка канала к программе выполнена неверно.
Методически неправильно связывать аргумент OUT с РЕАЛЬНЫМ значением канала – при пересчете канала его РЕАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ зависит от его ВХОДНОГО значения.

OUT-аргумент надо привязывать к атрибуту ВХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.