Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » modbus RTU

   
Автор / Author Тема / Topic: modbus RTU
Андрей Тольятти
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 6191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей Тольятти           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мне надо читать данные из контроллера по modbus RTU в два два приема, т.к. одной транзакцией можно считать максимум 255 байт. Плюс запись. Как это сделать?
Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Посмотрите "Привязка источника MODBUS чтения или записи" в описании канала CALL.ChGroupReq.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей Тольятти
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 6191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей Тольятти           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо
Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей Тольятти
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 6191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей Тольятти           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Как контролировать качество связи (timeout, disconnect)?
Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В Modbus RTU нет disconnect.

При задержке ответа по таймауту в каналах обмена выставляется недостоверность. В соответствующем канале диагностики выставляется соответствующий код ошибки (9 или 10).

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей Тольятти
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 6191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей Тольятти           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Подскажите где вписать таймаут для Modbus RTU, нашёл в справке только для Modbus TCP.
2. В канале @e_Modbus при обрыве связи появляется "9". Это и есть код ошибки? При возобновлении связи как сбросить код ошибки?

Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Таймаут при последовательном интерфейсе задается в настрйоках COM-порта.

2. 9 - это код ошибки по таймауту.
Сброс осуществляется посылкой "0" в канал OUT, связанный с @e_Modbus-переменной типа OUT.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей Тольятти
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 6191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей Тольятти           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Часто появляется код ошибки "8". Это "неверное число символов"? Сбрасывать в 0 обязательно для нормальной работы связи?

Какие ещё могут быть ошибки связи? (где прочитать?)
В справке в разделе приложения есть коды диагностируемых ошибок.

Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Диагностический канал надо сбрасывать после проведенного Вами анализа ошибки и принятия адекватных мер.

Ссылка на "Коды диагностируемых ошибок" правомерна. При появлении другого кода ошибки можно апеллировать к этому списку.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей Тольятти
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 6191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей Тольятти           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В диагностике связи прописал эти коды ошибок. При переносе на другой ПК (заказчику) сложности возникли.

Появились коды 520, 521, 525. То есть в нулевом байте те же 8 и 9, а в первом значение 2 появилось. Похоже это указание на порт, стал COM3 (а был COM1 - 0). Или это что-то другое? Хотелось бы узнавать про коды ошибок связи раньше чем я увижу их у заказчика.

Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вы правы, байт 1 данной переменной типа INPUT индицирует номер COM-порта, байт 0 –- код ошибки при обмене.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2