Андрей Тольятти
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 6191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей Тольятти           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Надо чтобы RTM запускался в в полноэкранном режиме, без меню. Сделал файл запуска, содержащий ключи:
"c:\Program Files (x86)\AdAstra Research Group\TRACE MODE 6 Runtime\rtc.exe" c:\TM\SYS101\RTM\SYS101_0.dbb /fullscreen /hidemenu /run
RTM запускается, но теперь в сообщениях появляется текст "Failed Login". Пользователей в проекте нет (удалил). Как исключить появление этого сообщения
При запуске через ярлык (c:\TM\SYS101\RTM\SYS101_0.dbb) этого сообщения нет.

Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Исключить сообщения из файла tm6_log.txt нельзя.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей Тольятти
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 6191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей Тольятти           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я правильно понял что нельзя запустить RTM в полном экране и при этом не получить сообщение "Failed Login"?
Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сообщение "login failed" формируется в файле tm6_log.txt при наличии ключа запуска /run и отсутствии ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
Если этого ключа не будет, узел загрузится в полноэкранном режиме, но автоматического запуска не будет.
Надо будет запускать вручную, например, клавишами Ctrl+R.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей Тольятти
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 6191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей Тольятти           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Понятно. Спасибо.
Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2