kip
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6280


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kip           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день,


Заказчик поставил задачу реализации переменных уставок предупредительной и аварийной сигнализации. Вкратце.
На экране должна быть доступна форма, с которую заказчик заносит величину требуемого порога срабатывания сигнализации (например разный уровень наполнения емкости, 80% зимой и 90% летом).
Сигнализация должна срабатывать в зависимости от установленного заказчиком значения в форме.

Возможно ли передать значение формы уставки в атрибуты "границы" (ВП, ВА, ВГ и т.д.) канала?

Всего наилучшего,
Сергей.

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Жигалов Денис Николаевич
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6035


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Жигалов Денис Николаевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да возможно. Передавайте в аргументы канала значения через компонент текст.
Свойства компонента текст -> Действия -> mouseReleased(нажать правой кнопкой) -> Передать значение.
Создать на экране аргументы типа OUT и привязать их к нужным аргументам.

Сообщения / Posts 112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2