Avsiannikova
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5946
отправлено / posted
Здравствуйте. Такой вопрос: есть ли какое-нибудь особенности при разработке NLL и RTM в версии 6.09? Нужно ли чтото прописывать, ставить галочки, атрибуты, ip-адреса? Какие-то специфические требования к машине, на которой исполняется, особенности запуска? Ограничения на количество NLL в одном файле проекта? Начинала делать проект в версии 6.08, а потом в какой-то момент просто откомпилировала проект в 6.09. RTM работает без проблем, а на NLL пропадают данные и после перезагрузки RTM перестают идти данные на NLL. Помогает перезагрузка NLL или вообще ничего не помогает.. Одни сплошные проблемы. В версии 6,08 не было проблем с передачей данных с сервера на консоли.
отправлено / posted
В релизе 6.09 изменены настройки передачи и приема сообщений ОТ по сети (см. соответствующие ключи для файла *.cnf в разделе "Задание параметров работы мониторов"). Обмен данными с NLL осуществляется преимущественно по TCP. Поэтому должен быть четко определен TCP адрес RTM. В ОС адреса для обмена по UDP и TCP не всегда совпадают. Задайте в проекте у RTM 2 IP-адреса через ";": первый для обмена по UDP, второй - по TCP. Если они совпадают, повторите IP-адрес дважды.
Чтобы расширить Ваши права в форуме, сообщите, пожалуйста, на адрес техподдержки Ваш логин в форуме и регистрационный номер лицензии NLL.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avsiannikova
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5946