ДИМА
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6145
отправлено / posted
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, я создал проект на 147 каналов, источник приемник- контроллер DELTA SA2, после запуска МРВ первые данные с контроллера получаю с полу минутной задержкой, запись в контроллер тоже осуществляется с большой задержкой и вся последующий обмен данных происходит с большой задержкой. Как с этим бороться? На все каналы пробовал устанавливать цикл FAST результат тот-же.
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если обмен идет по протоколу Modbus TCP, проблема может заключаться в том, что контроллеры принудительно разрываются связь. Если нет возможности перенастроить контроллеры, следует перейти на обмен через OPC-сервер.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
ДИМА
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6145
отправлено / posted
Обмен идет через Modbus RTU RS485 причем компьютер находится в двух метрах от контроллера
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Надо анализировать трафик: с какой скоростью работает COM-порт, с какой задержкой отвечает контроллер, как организованы запросы - индивидуальным или групповым способом. Используйте перехват трафика COM-порта любым PortMon.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |