ДИМА
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6145
отправлено / posted
Здравствуйте, подскажите как отобразить двойное слово. Я передаю с контроллера двойное слово 4 байта а отображается два младших байта функция Rout_Word3
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Rout_Word(3) по стандарту запрашивает 1 слово (2 байта). Можно использовать функцию Rout_Float(3), но привязать ее к каналу HEX32.
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
ДИМА
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6145
отправлено / posted
Здравствуйте, я сделал так как вы написали, контроллер по запросу должен передать DWORD, значение 79000, для этого я использую функцию Rout_Float(3), создаю в базе каналов канал HEX32 и привязываю к нему функцию Rout_Float(3) но на экране результат 0
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Перепроверено с помощью ModSim32. Проблем нет.
Видимо, дело в Ваших настройках "Источника" Rout_Float(3) (адрес устройства, IP-адрес устройства, адрес переменной, тип переменной в устройстве). Надо проводить диагностику с помощью ключа DEBUGON=600 в конфигурационном файле запуска МРВ и перехват трафика обмена с устройством.
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |