Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Настройки MODBUS RTU для 6.09.02

   
Автор / Author Тема / Topic: Настройки MODBUS RTU для 6.09.02
Artem.Polyakov
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6577


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Artem.Polyakov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
В предыдущей версии Trace Mode (6.09) порядок следования байт для переменной типа float задавался в файле modbus.set. В моем случае это было 2 (1-0-3-2).
Я так понял, что для версии Trace Mode (6.09.02) это задается в файле TMcom_0.cnf (для узла 0). Я пробовал изменять ключ MDB_FRMT_FLOAT (задавал MDB_FRMT_FLOAT=0,2 для COM1), но никакого эффекта не получил. Опытным путем установил, что на порядок байтов влияют только MDB_FRMT_SWAP и MDB_FRMT_ALL. Но результат получился совсем не тот, что мне нужен.
Прошу подсказать какие ключи нужно задать, чтобы получить требуемый порядок следования байтов (1-0-3-2).

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
а если не задавать
MDB_FRMT_FLOAT=0,0

Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Artem.Polyakov
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6577


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Artem.Polyakov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В этом случае используется порядок 0 (3-2-1-0). А мне нужен 2 (1-0-3-2).
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Grigorovskih           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте Господа!
Проблема в 6.09.2 имеется так же и при конфигурировании обмена по ModBus TCP/IP
Читаем 10 регистров т.е. 5 слов RinFLOAT
Задаем перестановку/чередование полубайтов в интеловском формате (1-0-3-2), т.е. прописываем ключ FRMT=SWAP_FLOAT=2, Смотрим и видим, что только первый float преобразован правильно, в остальных же регистрах преобразование осталось по умолчанию.
Ответьте пожалуйста уважаемая Техподдержка, в чем тут проблема.

Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ответ дан почтой.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VaBo1966
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6398


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VaBo1966           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Почему не для всех, чего вы стесняетесь?
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Причина некорректности выявлена. Исправления будут внесены.
Организационное решение на данном этапе будет приниматься с учетом особенностей реализации проекта.
Обращайтесь, пожалуйста, в службу техподдержки hotline@adastra.ru.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
NestorIT
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4337


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for NestorIT           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Столкнулись с аналогичной проблемой. Написать-то на hotline написали, но как-то тихо в ответ...
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проблема устранена в текущем релизе 6.10.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2