Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Всплывающее окно_ссылка на экраны

   
Автор / Author Тема / Topic: Всплывающее окно_ссылка на экраны
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Б           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
На всплывающем окне размещена <ссылка на экраны>.
К этой <ссылка на экраны> подписаны четыре обычных экрана с трендами.
Проблема в следующем, если вызывать первый экран(0)с трендом на котором размещены две переменные, экран не вызывается, другие(123) работают нормально.
В случае, если удалить из списка первого тренда переменную и оставить всего одну, тогда все работает. После этого первый, как и другие экраны с трендами вызывается нормально.
Что не так?

Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Б           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Забыл уточнить..во второй переменной обязательно должно быть значение больше ноля..., если переменная =0, экран вызывается.
Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
6.09.2.
Сделал 6 экранов.
1 - стартовый.
2,3,4,5 - на каждом тренд с 4 генераторами,
6 - всплывающий, содержит "Ссылку_на_экран", в которой заданы экраны с трендами (2, 3, 4, 5).

Никаких проблем.

Обращаю Ваше внимание на то, что "Ссылка_на_экран" не должна ссылаться на СТАРТОВЫЙ экран (см. документацию).

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Б           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Разрази меня гром..., перерыл весь букварь, спросил help <стартовый экран> и не понял ни черта, нет определения этому термину!
Есть экран на старте МРВ...задать2 , но это другое и я его не вызываю.

Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Есть экран, который либо по умолчанию, либо принудительно (по настройкам проекта) открывается при запуске узла.
Этот экран называется СТАРТОВЫМ.
Если ГЭ "Ссылка на экран" размещен на всплывающем экране, в его списке вызываемых экранов не должно быть стартового экрана.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Б           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я так и понимал это утверждение, но такого определения-термина в Help нет. Хотелось утвердиться в верности - ошибочности понимания и устранить свой ляп.
Теперь по существу.., ссылки в проекте на стартовый экран нет.
Терпение мое иссякло, уничтожил этот экран(0) и канал его вызывающий, создал их заново и все заработало.
Но существует еще одно чудо...
Создал экран (копия из пользовательской библиотеки), очистил все привязки.Назначил аргументам экрана новые привязки к источнику данных, запустил профайл. и ничего не происходит,значения индикаторов не меняются.
Создал новый аргумент экрана , привязал к этому же источнику, работает...
Почему так!?

Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Создал экран (копия из пользовательской библиотеки) -> из библиотеки взят шаблон экрана,
вызов шаблона экрана или то и другое ?

Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Б           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Взят только шаблон экрана(копия).
Создал новый экран, далее вставил через copy past аргументы экрана из библиотеки, снова copy past графической части экрана. Удалил все привязки к источникам сигнала

Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
.шаблон(экрана) из слоя шаблоны(экранов) из библиотеки не должен иметь привязок своих аргументов и перетаскивается в слой шаблонов(экранов) проекта.

.операции ^C-^V для шаблонов и их свойств из библиотеки в шаблоны проекта не приемлемы.

.лучший способ работать с объектами библиотеки

Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Б           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Аргументы автоматически привязываются к внутренним параметрам, канал- тип атрибута. Далее просто переназначаем источник
Если действие в данном случае не корректно, то хотелось бы иметь дружественный интерфейс и получать сообщения - подсказки

внимательно полистал мат часть на тему <операции с ...>, как в бумажном, так и электронном виде, описание пространно, в явном виде не удалось обнаружить запреты на копирование вставку.
Тем не менее повторил и проделал все через ресурсы, кажется заработало. Чуть позже проверю всю остальную часть с аргументами и привязками

Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
привязок желательно не должен иметь шаблон экрана
а не вызов его

и тогда при перетаскивании из библиотеки есть варианты по автоматическому созданию каналов и привязки к ним аргументов

Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2